Upgrade/Downgrade der FM357-2 Firmware Version
Die FM357-2 Firmware wird immer nur mit dem aktuellen Ausgabestand geliefert. Um nun eine Maschine mit einem ältern Projekt/Ausgabestand auszuliefern kann man die Firmware herunterrüsten.
Dazu gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Sicherung eine vorhanden Projektes
Wenn eine Firmwarekarte mit einem älteren Projekt bereits existiert kann dieses auf eine neue Baugruppe übertragen werden und dann wieder auf einer Firmware-Karte mit neuer Firmware gesichert werden (siehe Handbuch). Dabei wird die neue Firmware Version mit der alten Version überschrieben.
2. Upgrade/Downgrade
Das Projekt liegt nur als Step7-Projekt vor und die Firmware-Karte hat eine neuere Version als die ursprünglich projektierte/verwendete Firmware-Version. In diesem Fall kann man die Firmware auf die ältere Version herunterrüsten.
Ab der Version V5.03.01 befinden sich einige ältere Versionen auf der Projektierpakete CD. Diese und andere Version können aber auch weiterhin vom Internet (Produkt Support,
http://www.ad.siemens.de/csinfo) geladen werden.
Für das Upgrade/Downgrade der Firmware ist eine Original Memory Card der FM 357-2 mit der entsprechenden Lizenz erforderlich. Firmware und Lizenz müssen übereinstimmen, d.h. die Firmware Version LX funktioniert nur mit einer Memory Card mit LX-Lizenz.
Zum Beschreiben der Memory Card wird ein spezielles Tool mit dem Projektierpaket mitgeliefert (FM-Update). Dieses Tool muß über das Setup installiert werden.
Verwenden Sie keinesfalls den SIMATIC Manager zum Löschen bzw. Beschreiben der Memory Card, da dabei die Lizenz verloren geht !
Nach dem Hochrüstvorgang ist die Beschriftung auf der Memory Card der Version entsprechend anzupassen.
Ferner ist unbedingt zu beachten, dass man zusammen mit der jeweiligen Firmware Version auch die zugehörigen Grundfunktions-Bausteine verwenden muß. Ein Mischen von Baustein- und Firmware-Version ist nicht zulässig. Die entsprechenden Baustein-Versionen werden ebenfalls auf der CD mitgeliefert (bzw. liegen im Internet) und müssen separat installiert werden. Wird eine ältere Firmware verwendet, so muß auch die ältere Baustein Bibliothek verwendet werden. Die aktuell installierten Bausteine sind vor einer Installation einer anderen Version zu deinstallieren.