Hallo habe ein verbindungsproblem mit Step5
mein laptop ist über den Schnittstellenkonverter (Rs232-TTY) mit einer S5-95U verbunden -> funktioniert.
Dann möchte ich Online mit einer Festo FS50 (Simatic integriert) gehen.
Das funktioniert nicht.
Nehme ich ein uraltes PG730 komme ich an der Steuerung online.
Weiß einer warum das ganze nur mit dem PG730 funktioniert??
In der Doku der Festo-SPS steht...
Hinweis:
Die PG-Schnittstelle ist als passive Schnittstelle
ausgeführt. (z.B. PG 605 ist nicht einsetzbar, für
PC wird ein aktiver Schnittstellenkonverter
V24 Û TTY benötigt.)
Könnte es damit zu tun haben ? Was ist ein aktiver Schnittstellenkonverter?
mein laptop ist über den Schnittstellenkonverter (Rs232-TTY) mit einer S5-95U verbunden -> funktioniert.
Dann möchte ich Online mit einer Festo FS50 (Simatic integriert) gehen.
Das funktioniert nicht.
Nehme ich ein uraltes PG730 komme ich an der Steuerung online.
Weiß einer warum das ganze nur mit dem PG730 funktioniert??
In der Doku der Festo-SPS steht...
Hinweis:
Die PG-Schnittstelle ist als passive Schnittstelle
ausgeführt. (z.B. PG 605 ist nicht einsetzbar, für
PC wird ein aktiver Schnittstellenkonverter
V24 Û TTY benötigt.)
Könnte es damit zu tun haben ? Was ist ein aktiver Schnittstellenkonverter?