Überwachung von DP Slave

Rommani

Level-1
Beiträge
53
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich habe ein Problem und zwar ich will die Teilnehmer überwachen, beim

Ausfall.

ich habe CPU 315 2DP, und da hängen DP/DP und DP/CAN koppler.

ich will die beide überwachen wenn einer ausfällt soll die CPU im Stop gehen.

Danke im voraus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OB86 = Baugruppenträgerausfall
wird auch aufgerufen wenn sich ein Slave verabschiedet hat und auch wenn er wieder kommt (bei "kommend" und "gehend")

Hast den im Programm?
 
Hallo,

Ich habe heute getestet aber es ist nichts passiert, und das was mich stört wenn ein komponant ausfällt krieg ich gar net mit
 
Also ich habe die folgende OBs

OB82
OB85
OB86

soll ich die OBs alle weg und wenn ja was bringt mir das.

zu den andere frage OB86 steht nix drauf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ok werde ich probieren und danke im vorraus

solltest dich vielleicht lieber mit dem OB beschäftigen und die wesentlichen daten loggen um dem problem auf die spur zu kommen ... kann man dann in folge auch schön visualisieren und dem inst-personal zur verfügung stellen, warum und an welcher stelle es grad hakt...
 
solltest dich vielleicht lieber mit dem OB beschäftigen und die wesentlichen daten loggen um dem problem auf die spur zu kommen ... kann man dann in folge auch schön visualisieren und dem inst-personal zur verfügung stellen, warum und an welcher stelle es grad hakt...


Gibt schönere Möglichkeiten, als den CPU STOP :)

Aber des findet er hier ja schon.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also wenn ich recht denke gibt es doch einen FC/FB125 von bigS.
Außerdem ist das Löschen der OB nur die zweit Beste Lösung.
Aber was verwunderlich man kann in diesen Bausteinen ein Programm hinterlegen,das im Fehlerfall abgearbeitet wird. Wie schon 4l hier angeregt hat.

Daher die Frage:
Willst du dass im Fehlerfall die CPU in Stopp geht, oder soll bei einem Fehler die Steuerung etwas machen?

Wenn du uns da zu etwas schreibst, dann werden sie geholfen ;-)


bike
 
also das ist so gewollte wenn ein teilnehmer ausfällt soll die CPU in störung damit schaltet die anlage aus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also meine Problem wie ich beschrieben habe, bei ausfall vom DP/DP koppler oder DP/CAN koppler soll gemeldet werden.
d.h wie kann ich die beide überwachen und bei ausfall soll die CPU in störung gehen
 
passiert das nicht automatisch wenn du keine diesbezüglichen OBs drin hast? :confused::confused:

OB86 = Baugruppenträgerausfall
wird auch aufgerufen wenn sich ein Slave verabschiedet hat und auch wenn er wieder kommt (bei "kommend" und "gehend")

Hast den im Programm?

OBs entfernen, wenns nur das ist.

Ansonsten siehe das Thema was cih dazu gepostet habe, da siehst wie man des Ausfall auswerten kannst.

Die müssen nur im Projekt sein, das reicht. lösch ihn online raus und die CPU geht in stop bei Baugruppenausfall.... :ROFLMAO:

OB ONLINE entfernen
 
Zurück
Oben