Megenbegrenzung ?

paula23

Level-2
Beiträge
235
Reaktionspunkte
15
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

eine Frage zur Reglung, verdenden wollte ich eigentlich den FB41.

Es soll nur eine Menge bei Bedarf eingedrosselt werden, heisst das Ventil ist immer offen, wie mache ich das beim Regler, das der dann auch bei 100% Öffnungsgrad zu macht. Der fängt ja eigentlich bei 0% an ?

Umgekerter Regelsinn?, wie geht das beim FB41?

Danke.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

eine Frage zur Reglung, verdenden wollte ich eigentlich den FB41.

Es soll nur eine Menge bei Bedarf eingedrosselt werden, heisst das Ventil ist immer offen, wie mache ich das beim Regler, das der dann auch bei 100% Öffnungsgrad zu macht. Der fängt ja eigentlich bei 0% an ?

Umgekerter Regelsinn?, wie geht das beim FB41?

Was wird den gemessen, bzw. was sind Sollwert und Istwert.
Wenn das klar ist, können wir über die Stellgröße 0-100%
reden.

Gruß

Frank
 
Der Istwert wird sicherlich so um die 100.000 m³ liegen, eine Begrenzung ist optional (Fließgeschwingigkeit steuern). Der Soll wird dann sicherlich zwischen 100.000 und 0 liegen. Wobei ich die Wert eh für den Regler auf 0..100 Skalieren werde.
 
Der Istwert wird sicherlich so um die 100.000 m³ liegen, eine Begrenzung ist optional (Fließgeschwingigkeit steuern). Der Soll wird dann sicherlich zwischen 100.000 und 0 liegen. Wobei ich die Wert eh für den Regler auf 0..100 Skalieren werde.

Das ist doch eine ganz normale Regelung:

50.000 m³ wäre 50%
und
100.000 m³ wäre 100% usw.

also keine GAIN-Invertierung.

Wichtig ist nur, das du den I-Anteil an den Stellwertgrenzen
anhälst, mit der sogenannten Anti-Windup-Funktion

Dabei wird bei übersteuertem Stellglied 0% bzw. 100% der
Integralanteil eingefroren (d.h. nicht weiter aufintegriert).

Da du ja oft an knapp an der Grenze sein wirst, also ganz offen
100%, wirst du das brauchen.

Gruß

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
100.000 m³ pro Jahr oder was?

Das was Du möchtest ist eine Art Begrenzungsregler (Override).
Du nimmst den y "Deines" Reglers und begrenzt damit den LMN_HL des folgenden Reglers. Da Du keinen folgenden Regler hast ist der Ausgang "Deines" Reglers mit dem vor Dir gennanten Sollwert (zB 100%) über eine MIN-Auswahl der gewünschte Stellwert für das Ventil.

Hinweis von Paule beachten!

lG
 
Kann man den OUT des Reglerbausteins nicht mittels einer Zwischenvariable umkehren, und diesen dann ans Regelventil weiterleiten?
Code:
      L     1.000000e+002
      L     #OUT  //Ausgang Regler-FB
      -R    
      T     #Stellwert //invertiertes Stellsignal
Dann bräuchte man nicht vor dem Regler rumfummeln...
Approx
 
Zurück
Oben