FB zur Ansteuerung eines Schraubkanals System 300

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich suche einen FB zur Ansteuerung eines Bosch System 300 Schraubkanals.
Ich habe einen solchen FB in einer S7-300 (vom Programmierer der Anlage selbst geschrieben) laufen. Leider stürzen immer wieder mal die SE ab. Dann hilft nur noch den Reset-Knopf zu drücken. Ich denke die Ursache liegt in Fehlern dieses FB’s.
Ich habe schon verzweifelt im Internet danach gesucht, aber leider nichts gefunden. :(
Weiß vielleicht jemand wo es einen solchen FB für S5 / S7 gibt?

Vielen Dank
 
Hallo Gast,

einfach einen passenden Baustein im Internet suchen?
Wenn das so einfach wäre bräuchte man keine Programmierer mehr.
Was passiert wenn die SPS abstürzt? Geht die CPU auf Stop?
Ist dieser FB geschützt oder kann man ihn "Online" beobachten?

Ein wenig mehr Informationen wären nicht schlecht.

Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

der in der Anlage laufende Baustein ist leider mit know_how_protect geschützt.
Deshalb suche ich einen Parametrierbaren FB.
Gibt es nicht von Herstellern die Serienprodukte verkaufen manchmal Parametrierbare Standard FB’s um ihre Geräte anzusteuern?
In meinem Fall möchte ich Signale wie Freigabe, Programmnummer, ZyklusStart, … am FB außen anparametrieren und der FB übernimmt dann den Signalaustausch mit der untergeordneten Schraubsteuerung ( Programmnummer ok,…)
Es stürzt nicht die SPS ab sondern die SE (Steuerungs- Einheit) der Schraubersteuerung, weil sie sporadisch Daten nicht oder falsch bekommt.

Info System 300:
http://www.boschrexroth.com/busines...ubeinpress_de_neu/Schraubsystem_300/index.jsp
 
Tja,
du solltest jetzt die Daten der SPS mittels geeigneten Programmen analysieren um den Fehler zu finden.
Ich wuerde den Datenverkehr mittels SPS-Analyzer mit-protokollieren und im Fehlerfall die Daten auswerten.
So kannst du feststellen ob das Problem in der SPS oder in der anderen Steuerung erzeugt wird.

Markus
 
Hallo Gast,

ich würde mich auch eher darauf konzentrieren den Fehler im vorhandenen Baustein zu finden. Vielleicht besteht noch Kontakt zum Programmierer und dieser kann helfen.

Ansonsten gibt es auch Möglichkeiten den Know-How-Schutz zu knacken, die hier im Forum auch schon beschrieben wurden. Allerdings bedarf es schon eine Menge eigenen Knowhows um komplexere Bausteine analysieren zu können.

Ich möchte mit diesem Hinweis auch nur ungern eine erneute Diskussion um die Zulässigkeit solchen Tuns entfachen.

Gruss Hagen
 