hallo,
habe S7-315 2DP einen CP343-1 und ein MP277 das über MPI an die CPU angeschlossen ist.
Mit meinem Laptop hänge ich per Ethernet an dem CP und kann das S7 Programm online bearbeiten und übertragen. Wie kann ich das WinCC Flexible Projekt über den CP aufs MP bekommen.
Das Umstecken auf MPI ist sehr nervig.
Gibt es da eine andere Lösung?

Vielen Dank im Voraus
 
Das Umstecken auf MPI ist sehr nervig.
Gibt es da eine andere Lösung?
Ich würde dem MP277 einen Netzwerkanschluß spendieren und direkt per Ethernet transferieren. Das ist auch vieeel schneller als MPI.
Wenn der Anlagenbetreiber keinen festen Netzwerk-Anschluß zur Verfügung stellt, dann nimm für die Dauer Deiner Arbeiten einen kleinen 5-Port-Switch mit an die
Anlage (ab 7,00 EUR) oder wenn Dein CP343-1 schon einen integrierten 2-Port-Switch hat, dann stecke das MP277 da drauf.
Du könntest auch darüber nachdenken, die Anbindung des MP277 zur CPU statt MPI gleich mit Ethernet zu machen.