315 2dp 343-1lean Verbindung nicht zulässig

simon.s

Level-2
Beiträge
237
Reaktionspunkte
11
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo

Habe eine 315 2ag10-0ab0 und daran eien CP343-1 lean. Wie kann ich im Netpro eine Verbindung zu einem unbekannten Projekt erstellen?
s7 Verbindung: lokaler u remote-Partner konnte kein Verbindungsweg
gefunden Werden
iso: kein entsprechender PC in der lokalen Station

Habe sowas noch nie gemacht, steh grad irgendwie auf dem Schlauch...

simon
 
In Netpro eine neue Verbindung einfügen, z.B. Iso-On-TCP und als Partner unspezifiziert auswählen. Im Eigenschaftsfenster kannst du dann unter Adressen IP, Port und TSAP von Hand einstellen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lars hat recht. Die LEAN Modelle unterstützt nicht S7-Verbindungen als "client".

Wenn es unbedingt ein S7-Verbindung sein muss: Eine möglichkeit wäre die Verbindung von der Partner zu Konfigurieren. Der CP343-1 LEAN antwortet als "server" auf S7-Verbindungen von "client"-Partner. Der Partner ist dann der aktive Teilnehmer.
 
Morgen mal testen, hatte heute keine Zeit mehr.
Welche Verbindung sollte ich denn bevorzugen? Es handelt sich hierbei um
einen Datenaustausch 2er Anlagen, kommen also gleich einige Bytes zusammen.
 