Hallo, ich möchte über einen TS IE Adapter eine Fernwartung durchführen. In der Anlage ist eine VIPA 314 SC CPU verbaut und verschiedene Profibusteilnehmer (unter anderen 3 Sinamics CU320). Da die Ethernetschnittstelle der CU 320 nur zur Zirde zu sein scheint, möchte ich die CPU so routen, das ich über Profibus von aussen auf die Regler komme. Also habe ich im Net Pro einen PG/PC Adapter projektiert. Habe eine IP Adresse im gleichen Bereich vergeben und den PG/PC Adapter auf die TCP/IP Schnittstelle(Netzwerkkarte) meines PGs zugeordnet. Ich komme aber leider nicht von aussen auf die Regler:confused:. Kann mir da jemand helfen?
Dank im Voraus...
 
Auf welche Regler willst Du drauf? Wenn ich per Modem über einen TS-Adapter (MPI) auf meine CPU und dann auf meine SEW Regler (DP) zugreifen möchte, dann benötige ich zwingen das SIEMENS "PRO DAVE" Software-Paket. Es kommen dann noch von SEW gelieferte Bausteine, die ich im Programm einfüge, hinzu. Ach ja und dann muss man je nach gewünschtem Funktionsumfang noch GSD-Dateien mit DPV1-Protokoll anwenden! Und meine alten VIPA 315-2AG10 hatten Probleme mit dem DPV1-Timing.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Auf welche Regler willst Du drauf? Wenn ich per Modem über einen TS-Adapter (MPI) auf meine CPU und dann auf meine SEW Regler (DP) zugreifen möchte, dann benötige ich zwingen das SIEMENS "PRO DAVE" Software-Paket. Es kommen dann noch von SEW gelieferte Bausteine, die ich im Programm einfüge, hinzu. Ach ja und dann muss man je nach gewünschtem Funktionsumfang noch GSD-Dateien mit DPV1-Protokoll anwenden!

Nicht mit jeder CPU, wenn du eine CPU hast die TCI kann brauchst du die Bausteine nicht, da kannst du direkt im HW Manager das SEW Programm starten. (http://support.automation.siemens.c...objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW)
 
Nein, ich habe Sinamics Regler. Also ich komme von aussen über TS Adapter=> dann gehts mit Ethernetstrippe weiter auf die CPU 314 SC von VIPA=> dann soll es per Profibus weiter auf die anderen Teilnehmer (u.a. Sinamics Regler) gehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei Siemens-CPUs die Routing können steht dies unter Objekteigenschaften der CPU.

Hast du das Netpro auch hochgeladen?

Die CU320 kann eine Profinetschnittstelle haben, heisst glaube ich CBE20 und geht nur mit neuester Version vom Scout in Betrieb zu nehmen.

MfG
 
Die VIPA Speed7 CPUs können routen, auch auf Profibus.
Aber die Sinamics Drives werden dort höchstwahrscheinlich nur über
MSAC-C2 mit der PC-Software kommunizieren wollen.
Genau dieses MSAC-C2 Routing beherschen die VIPA CPUs aktuell nicht.