Hallo liebe Freunde des SPS-forums,

ich hätte da mal eine Frage zu meiner Analogbaugruppe.

Ich habe seit gestern in meinem Keller eine ET200S installiert
mit Folgenden Komponenten:

ET200S
IM 151-1
Standard
6ES7 151-1AA03-0AB0
----------------------
PM-E
DC24V
6ES7 138-4cA00-0AA0
----------------------
2DI
DC24V
6ES7 131-4BB00-0AA0
----------------------
2DO
DC24V
6ES7 132-4BB00-0AA0
----------------------
2AI
RTD ST
6ES7 134-4JB50-0AB0

Am letzten Modul 2AI RTD ST habe ich an die Klemmen 1u.2 einen PT100
angeschlossen. Im Programm selber kann ich aber keinen Wert ablesen.
Kann es daran liegen das der zweite Kanal der nicht benutzt wird noch gebrückt werden muss?

Der PT100 müsste aufjedenfall funktionieren. Bei Raumtemperatur (im Keller) messe ich 100 Ohm.

Bitte um schnelle hilfe.
Danke schonmal vorab.:-D
 
Zuletzt bearbeitet:
So ich habe jetzt nen 120Ohm Wiederstand an den 2ten Kanal angeschlossen.
Es müssten also im Programm ca. 50°C angezeigt werden.

In meinen PEW's werden jedoch keinerlei werte angezeigt. :cry:

Die Hardware is wie folgt Konfiguriert.
siehe Bild
 

Anhänge

  • Sps.bmp
    525,5 KB · Aufrufe: 35
Den gedanken hatte ich auch das, dass für 4Leiter steht aber ich kann leider nur 4L Pt100 auswählen. :cry:

Wie bekomme ich denn die Auswahl von 2L dort hinein?

Danke für die schnellen Antworten.
 
Zuletzt bearbeitet:
so wies aussieht will die baugruppe 4 leiter haben.
siehe handbuch

schliess den pt als echten 4-leiter an wenn du genügend drähte hast
 

Anhänge

  • Zwischenablage02.gif
    Zwischenablage02.gif
    30,8 KB · Aufrufe: 34
  • Zwischenablage04.gif
    Zwischenablage04.gif
    15,6 KB · Aufrufe: 20
Zuletzt bearbeitet: