Newbie-Frage: HW-Problem mit Digitalausgang

Pixelputzer

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Als absoluter Anfänger in SPS-Programmierung habe ich mir bei Ebay diverse Komponenten geschossen und versuche gerade, diese zur Arbeit zu überreden. Als da wären: eine alte CPU 313 (313-1AD03-0AB0) samt Memorycard, ein SM 321 (321-1BH02-0AA0) und ein SM 322 (322-1BH01-0AA0).

Dann habe ich in Step7 (V 5.4) die Hardware entsprechend konfiguriert und ein paar Zeilen im OB1 geschrieben, mit denen ich einen Digitalausgang setze:

UN E0.0
= A4.0

Die Verbindung zur CPU bekomme ich, kann das Programm übertragen und Step7 gibt mir auch Statusmeldungen aus, z. B. wenn ich die CPU in den RUN-Modus schalte.

Allerdings wird auf dem SM 322 das Bit nicht gesetzt. Weder leuchtet die entsprechende LED noch liegen am Ausgang 24V an. Die Operandeninfo in Step7 behauptet aber, das Bit sei gesetzt.

Kann das daran liegen, daß ich die Bauteile noch nicht auf einer geerdeten Profilschiene montiert, sondern nur auf dem Schreibtisch versuchsweise zusammengesteckt habe? (Die Profilschiene habe ich noch nicht.) Oder ist das SM 322 zu "neu" für den uralten CPU-Hund? Wie könnte ich sonst feststellen, ob das SM 322 defekt ist?

Schon mal vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
 
Hallo,

Hast du den Rückwandbus der Module angeschlossen (Stecker von SM zur CPU)?

Sind die Karten richtig verdrahtet (Spannungsversorgung)?

Sind die E/A-Adressen im Hardwareconfig so eingestellt, wie du sie ansprichst (A4.0, E0.0)?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Hast du den Rückwandbus der Module angeschlossen (Stecker von SM zur CPU)?

Sind die Karten richtig verdrahtet (Spannungsversorgung)?

Sind die E/A-Adressen im Hardwareconfig so eingestellt, wie du sie ansprichst (A4.0, E0.0)?
Der Rückwandbus sind die kleinen Stecker, mit denen die Module miteinander verbunden sind, oder? Ja, die sind gesteckt.

Auf dem SM 321 und SM 322 selber habe ich noch überhaupt keine Verkabelung. Außer wie gesagt dem Rückwandbus.

Die E/A-Adressen sind richtig gesetzt. In der Hardwarekonfiguration steht E-Adresse 0..1 und A-Adresse 4..5.
 
ausgänge müssen mit spannung versorgt werden. 1l+ für byte 1. 2l+ für byte 2
 

Anhänge

  • Zwischenablage02.gif
    Zwischenablage02.gif
    4,2 KB · Aufrufe: 19
Zurück
Oben