FB im FB Aufrufen mit SCL

paula23

Level-2
Beiträge
235
Reaktionspunkte
15
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

erst mal vorweg, ich habe schon im Forum gegrasst, aber bin nicht schlau geworden.

Ich habe einen FB geschrieben mit SCL und dieser wird mehrmals mit Multiinstanz aufgerufen. Nun wollte ich ein paar Zeiten einbauen mit SFB4 und SFB5.

Wie funktioniert der Aufruf genau, und kann ich den gleichen Instanz-DB verwenden??? oder muss ich mit den Zeiten einen neuen Aufrufen ???

Danke, und Servus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich glaube ich habe es, wenn ich die Funktion unter VAR definiere, legt er die dazugehörigen Variablen selber an. Und ich definiere nur die Ein- und Ausgänge wie immer.

? Danke.
 
Aber in diesen Funktionen nach "IEC" habe ich kein Reset und der Zustand wird nicht gehalten, ist das normal, ich muss mir den Zustand also seperat speichern und quittieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... oder du erstellst dir das, was du brauchst selbst als (z.B. MI-fähigen FB).
Die SFB3 .. 5 entsprechen in ihrer Funktion im Grunde den Timern SE, SA , SI).

Gruß
Larry
 
Zurück
Oben