Netzwerk wird nicht bearbeitet

Servernexus

Level-1
Beiträge
260
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus, habe folgendes Phänomen. Es wird im Step 7 Programm ein Netzwerk nicht bearbeitet (FUP). Beim Beobachten sieht man, daß die Undverknüpfung erfüllt ist aber der Ausgang nicht gesetzt wird. Doppelzuweisung schon geprüft. Was tun?

Danke
 
kannst Du unten im Editor den grünen flimmernden Balken sehen? Flimmert der nicht wird diese Stelle vom Programm nicht bearbeitet!

Aber wenn es nur ein Netzwerk ist, wo der Ausgang nicht gesetzt wird, hört sich für mit dennoch wie eine Doppelzuweisung an. In den Referenzdaten werden keine indirekten Adressierungen angezeigt! Da es sich um ein Bit handelt, wie siehts denn mit einem Byte-, Wort- oder Doppelwortzugriff aus? A3.0 ist z. B. auch im AB3, AW2 (=AB2+3), u.s.w. enthalten! Oder sogar über einen Pheripheriezugriff (PAW). ... Prüf das bitte mal.

Ist die Ausgangskarte Ok? Potentiale auf der Karte in Ordnung?
 
Wenn zu viele Verknüpfungen in Netzwerk sind, kann es ebenfalls möglich sein, daß nicht alle im Onlinemodus dargestellt werden. Man kann dann mit dem Cursor weiter Rechts oder unten im FUP-Netzwerk z.Bsp. ein Und-Glied anclicken, dann verschiebt sich der Online-Fokus. Hänge von der Leistungsfähigkeit der SPS ab, wieviel dargestellt wird.
 
Zurück