Hi an alle!
Kurze frage zu S7Graph schritt kette.
Anlage mit CPU 315-2dp und Wincc,
Ich würde gern in der schritt kette an
eine stelle wo die Bedingung erfüllt wird
für den nächste schritt noch ein Öffner
rein programmieren.Im Prinzip bei KOP/FUP kein
Problem (programmieren speichern laden)
aber jetzt hab ich gelesen das bei
S7Graph das nicht so einfach ist mit dem
ändern,danach muss das wincc Projekt neu
generiert und geladen werden.Das Wincc
Projekt hab ich leider nicht.
Muss ich dann auch im instanzDB oder FB der
Schrittkette was ändern oder wird das automatisch
neu generiert
Wer kann mir dazu ein paar Infos geben.
Danke schon mal
Gruß
 
Wäre mir neu das man das WinCC Projekt nach einer änderung in der Schrittkette neu laden müsste.
Sollte eig. kein Problem sein einfach einen Schließer / Öffner rein zu programmieren.
Eine Schrittkette dient ja eig. nur dazu bestimmte Aktionen nur Auszuführen wenn man wirklich im Richtigen schritt ist. Also das zur richtigen Zeit und am Richtigen Ort eine Aktion ausgefürt wird.
Belehrt mich neu wenns nicht so ist :)
 
Also das WinCC Projekt muss man höchstens neu laden wenn man auf der Visualisierung ProAgent in Verbindung mit S7-Graph einsetzt.
Alles andere wäre mir auch neu.

Und dann auch nicht immer!
Allerdings könnte es sein, das es angemekert wird, das die Daten Online und Offline nicht identisch sind!

Aber Kontakt einfügen und Kette übertragen. Maximal fehlt die Symbolik zu dem Kontakt ...
 
OK
danke für die schnellen Antworten.


Beim laden kommt die frage,

Baustein FB50
Laden mit Instanz DB
und
Laden mit Standart FC

jeweils kann ich ein hacken setzen.
muss ich das hacken setzen oder brauch
ich es nicht,wichtig für mich zum verstehen
ist was bewirkt es?
ach ja das FC 72 existiert im programm und
ist schreibgeschütz.
Danke für die Hilfe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi
Ich bräuchte noch eine Erklärung
was es mit der frage Box auf sich hat.
Beim laden kommt die frage,

Baustein FB50
Laden mit Instanz DB
und
Laden mit Standart FC

was passiert im Programm wenn ich
die hacken falsch setze oder ist es egal?
Danke im voraus!
 
Hallo, wenn die Box erscheint, dann tippe doch einfach mal auf F1 dann erscheint meistens eine Erklärung dazu.
 
Unter normalen Umständen sind die Häkchen schon richtig vorgegeben, kannst Du meist einfach ohne weiteres OK klicken.

Es gibt vielleicht Ausnahmefällen aber mir sind bislang keine bekannt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi
Danke für die antworten.
Das mit der Hilfe hab ich
schon so gemacht,aber
bei Siemens ist das nicht
immer so erklärt das es einem
die angst nimmt was falsch
zu machen.
Das mit dem FB und dem DB
hatte ich nicht verstanden
das der FB den DB beim ersten
mal Laden selbst erzeugt,deshalb
hatte ich angst das nach meine
änderung die struktur vom DB nicht
mer passt und das Programm dan nicht mer
läuft!
gruss
 