F-Programm lässt sich nicht laden

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Logisch da soll ja auch nicht jeder dran rumfummeln.
Du kannst aber die Systemdaten auf der MMC löschen, dann ist auch das Sicherheitsattribut weg.

Das ist mir klar. Es kam hier bloß vorher schon mal die Frage auf, ob die CPU evtl. nicht weiß, daß sie eine F-CPU sein soll und deshalb kein F-Programm laden will.
 
Das ist mir klar. Es kam hier bloß vorher schon mal die Frage auf, ob die CPU evtl. nicht weiß, daß sie eine F-CPU sein soll und deshalb kein F-Programm laden will.

dafür gibts ein Häckchen in den Objekteigenschaften der CPU im Reiter "Schutz" und heißt "CPU enthält Sicherheitsprogramm". Denke mal das du das gesetzt hast. Bei dem F-Zeug hab ich oft das ungute Gefühl das bei so Geschichten wie dem "nicht laden wollen" Ursachen verantwortlich sind, die nicht direkt damit zusammenhängen. Bin gespannt was deine Lösung sein wird. Hast du zufällig eine Ersatz CPU da und mal mit der probiert?

MfG
 
Ist eventuell nur ne doofe idee... aber lösche mal den kompletten Inhalt des FBs und versuche ihn dann zu laden.

Diese Meldung das der Baustein nicht geladen werden kann kenne ich nur wenn z.B. die Nummer des Bausteins zu groß ist, oder im Baustein Funktionen aufgerufen werden die nicht auf der CPU vorhanden sind (SFC/SFB).

Nicht das du da eventuell ne alte Firmware hast, und deine Software da Funktionen verwendet die nicht unterstützt werden.
 
Ist eventuell nur ne doofe idee... aber lösche mal den kompletten Inhalt des FBs und versuche ihn dann zu laden.

Diese Meldung das der Baustein nicht geladen werden kann kenne ich nur wenn z.B. die Nummer des Bausteins zu groß ist, oder im Baustein Funktionen aufgerufen werden die nicht auf der CPU vorhanden sind (SFC/SFB).


Die Maßnahme ist gut und würd ich genauso machen.

Aber zur Begründung: da müsste doch schon beim Speichern oder beim Generieren eine Fehlermeldung kommen.

MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Damit der Thread hier nicht so ohne Abschluß in der Gegend rumliegt:

Erst mal vorneweg. Ich habe es gestern dann doch geschafft, meine F-Bausteine in die CPU zu laden.

Bloß die Lösung ist für mich nicht so befriedigend, da ich nicht genau sagen kann, an welchem Punkt es gelegen hat, daß es vorher nicht funktionierte.

Ich habe mich am WE hingesetzt und das ganze Programm noch mal neu aufgebaut. Also HWConfig komplett neu gemacht und generiert , nicht kopiert aus dem alten Projekt.
Danach das Sicherheitsprogramm neu erstellt und generiert.

Damit hat das Laden dann gestern problemlos geklappt.

Das ist zwar keine zufriedenstellende Lösung, aber manchmal muß man wohl etwas pragmatischer denken. Hauptsache es funktioniert!

Vielen Dank an alle Mitdenker!

Gruß
Ralle
 
Hatte heute einen ganzen Nachmittag das Problem bei einer IM151-7 F-CPU: "Kann Sicherheitsprogramm nicht laden!"
Schuld war die fehlende Endplatte! Damit gings dann sofort. :D
Dank an Mäuseklavier.
 
Ich hatte es letzte Woche, dass mir beim Spielen (Testen) von Sicherheitskommunikation via S7-Verbindung, der Baustein irgendwie zicken gemacht hat. Ich hatte etwas falsch programmiert, ich konnte speichern und ohne Fehler das Sicherheitsprogramm übersetzen. Die CPU hat sich erst beim Laden gemeldet, und sich darüber beschwert, dass sie den Baustein nicht laden kann. Fehler gefunden und behoben -> Wow sie frisst ihn wieder.

Grüße

Marcel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hatten das gleiche Problem mit der Endplatte. Sehr merkwürdig, aber mit der Endplatte ließ sich dann auch das Sicherheitsprogramm übertragen.
Danke an das Forum für die Hilfe!
 