Hallo zusammen,

ich habe gestern erstmalig versucht ein Sicherheitsprogramm in eine 315F zu laden. Das hat leider nicht geklappt. Die normalen Bausteine wurden übertragen, die F-Bausteine nicht.

Fehlermeldung am Beispiel eines Bausteins:
====== 15.02.2011 11:30:58 ================================
Laden des Sicherheitsprogramms (288:63): Auf diese Baugruppe kann kein sicherheitsrelevantes Programm geladen werden.
Laden des Sicherheitsprogramms (294:23): Der Baustein xxxxx\SIMATIC 300(1)\CPU 315F-2 DP\S7-Programm(1)\Bausteine\FC100 konnte nicht kopiert werden. Soll der Kopiervorgang fortgesetzt werden ?

Ich habe unter "Sicherheitsprogramm bearbeiten" ohne Fehler generiert (die Signaturen stimmen überein) und dann auch von da aus versucht zu laden.

Es wäre schön, wenn mir jemand einen Tip geben könnte, an welcher Stelle ich nachschauen muß, um mein Problem zu beheben.

Vielen Dank

Ralle
 
und wie lädst du das F-Programm ? In hoffe mal in dem gleichen Fenster in es auch generiert wird. Also duch Aufruf des F-Call- Bausteins
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
RUf mal deinen F-CALL Baustein auf. Das erste Fenster klick weg. Dann kannst du Generieren und Laden.

Hast du dein F-Call Baustein im OB35 drin und den auch in der Hardware-Konfig angewählt ?
 
In diesem Fenster, welches sich nach Doppelklick auf den FCall öffnet, habe ich generiert und dann versucht zu laden.
Das Generieren hat ja auch geklappt, aber beim Laden kam der Fehler.

Im OB 35 rufe ich den FCall auf. Der OB 35 ist in der HWConfig in den Eigenschaften der CPU unter Weckalarme konfiguriert.

Selbst wenn das nicht so wäre, könnte dadurch das Laden der Bausteine in die CPU verhindert werden?
Ich stelle mir vor, daß dann später der Aufruf des FCall nicht funktioniert, aber erst mal muß ich die Bausteine ja in die CPU schieben.
 
Hi, stimmt deine Hardwarekonfiguration mit der tatsächlichen überein?

Falls du Et200S-High-Feature Baugruppen verwendest, schau mal ob die Endplatten drauf sind.

MfG MK
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Falls du Et200S-High-Feature Baugruppen verwendest, schau mal ob die Endplatten drauf sind.

Auch wenn die Endplatten fehlen sollten, wird dadurch das Laden nicht abgebrochen.

@RalleM: hast du auch mal versucht die CPU Urzulöschen und dann nochmal das Programm zu übertragen ?
 
Irgendwo musste man auch angeben in welchem Bereich die FBs und DBs für das F Programm sind.. Glaube HW-Konfig..
 
Hallo Zusammen,

für mich hört es sich so an als ob die CPU noch nicht richtig gemerkt hat dass sie eine F-CPU ist, also eher ein HW-Konfig Problem.
Ich würde so alles probieren:
-Speicherkarte löschen
-Spannungslos schalten
-Urlöschen
-HW-Konfig überprüfen und erneut laden

Wichtig: Beim Versuch die generierte Software zu laden muss die CPU das Passwort abfragen, sonnst ist was faul!

Gruß und Erfolg
 
Hallo Zusammen,

für mich hört es sich so an als ob die CPU noch nicht richtig gemerkt hat dass sie eine F-CPU ist, also eher ein HW-Konfig Problem.
Ich würde so alles probieren:
-Speicherkarte löschen
-Spannungslos schalten
-Urlöschen
-HW-Konfig überprüfen und erneut laden

Wichtig: Beim Versuch die generierte Software zu laden muss die CPU das Passwort abfragen, sonnst ist was faul!

Gruß und Erfolg

Dein letzter Hinweis ist interessant. Beim Laden des Programms selbst wird nämlich kein Passwort abgefragt.
Beim Aufruf des Sicherheitsprogramms möchte Step7 das Passwort wissen, aber nicht noch mal zusätzlich beim Laden.
Kann man dadurch rausfinden, wo mein Problem liegt.

Gruß Ralle
 
F-cpu

Hallo,

wie sieht es aus wenn du vorab die HW-Config direkt aus dem Simatic manager ins AG lädst? Es sieht so aus als wenn die CPU noch nicht weiss dass sie eine F-CPU ist.

André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Dein letzter Hinweis ist interessant. Beim Laden des Programms selbst wird nämlich kein Passwort abgefragt.
Beim Aufruf des Sicherheitsprogramms möchte Step7 das Passwort wissen, aber nicht noch mal zusätzlich beim Laden.
Kann man dadurch rausfinden, wo mein Problem liegt.

Das eingegebene Passwort für F-Teil wird für eine bestimmte Zeit gemerkt (kann man irgendwo einstellen. Das heisst, wird das Passwort eingegeben, so wird innerhalb de eingestellter Zeit nicht mehr danach gefragt.

Ganz blöde Frage: die HW-Konfig wurde bereits auf die CPU übertragen?
Du bist mit richtiger CPU verbunden und versuchst das Programm in die richtige F-CPU mit ausreichend Speicher zu übetragen?

Zu dem Hinweisvon Deltal für die Nummer-Bereiche der DB's und FB's im F-Teil: diese Vorgaben bezihen sich nur auf die automatisch generierte F-Bausteine. Für die selbsterstellten Bausteine hat es keine Auswirkungen.
 
Das funktioniert ganz normal, also wie bei "nicht-F SPS" auch.
Speichern und übersetzen, dann Laden in Baugruppe.
Keine Fehlermeldungen. Aber auch keine Passwortabfrage, falls die
an dieser Stelle nötig wäre.
Der Haken "CPU enthält Sicherheitsprogramm" ist gesetzt.
Ich werde es gleich nochmal mit Urlöschen probieren.
Zusätzlich werde ich noch die DIL Schalter der F- Ein und Ausgangsbaugruppen überprüfen. Ich weiß allerdings nicht, ob ein
evtl. Fehler an dieser Stelle das Laden des Programms verhindern kann.
 
Dil

Hallo,

das mit den DIL-Schaltern kannst du dir erstmal sparen. Der einzige Effekt wenns nicht passt ist dass die Baugruppen nicht erkannt werden. Lade die HW-Konfig in die CPU und probiere anschliessend das F-Programm per "Sicherheitsprogramm bearbeiten" zu laden.

André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sag mal, sind denn in Deinem Programm die automatisch generierten F-DB's und FB's drin?
Die werden ja beim Übersetzen der HW-Config automatisch generiert (für die F-Peripherie) und ins Baustein-Container eingefügt.

Die Peripherie-DB's werden nähmlich nur dann generiert, wenn in der HWK Zugriff auf die CPU durch Passwort geschützt wird. Erst dann kann man auch den Haken "CPU enthält Sicherheitsprogramm" aktivieren. Ist es nähmlich nicht der Fall, dann wird die CPU auch keine F-Bausteine annehemen.
 
Zuletzt bearbeitet:
So, ich war gerade an der Anlage. Leider habe ich noch keinen Erfolg zu vermelden.
Ich habe als erstes urgelöscht, also alle Bausteine im Online-Container und danach über den Betriebsartenwahlschalter an der CPU.
Dann neu Einspielen der HW Config, als zweites Generieren und Laden des Sicherheitsprogramms aus dem Bild "Sicherheitsprogramm bearbeiten".
Abbruch mit der schon bekannten Meldung.
Interessanterweise kam beim Urlöschen,während des Löschens der Bausteine im Online Container die Meldung, daß das Sicherheitsattribut auf der Baugruppe nicht gelöscht werden kann.
Die CPU scheint also eine Ahnung davon zu haben, was von ihr verlangt wird.

Zu der Frage von Nico99: Die FBs sowie die DBs, wie F-Global DB und die diversen Peripherie DBs sind von der HWConfig generiert worden.

Gruß Ralle
 
Interessanterweise kam beim Urlöschen,während des Löschens der Bausteine im Online Container die Meldung, daß das Sicherheitsattribut auf der Baugruppe nicht gelöscht werden kann.
Die CPU scheint also eine Ahnung davon zu haben, was von ihr verlangt wird.

Logisch da soll ja auch nicht jeder dran rumfummeln.
Du kannst aber die Systemdaten auf der MMC löschen, dann ist auch das Sicherheitsattribut weg.
 
Zurück
Oben