Hallo Leute

wollte mir eine gebrauchte SPS bauen.
nun hab ich das Problem das wenn ich die die SPS anschalte
SF rot (leuchtet)
DC5V grün (leuchtet)
FRCE (nicht leuchtet)
RUN (nicht leuchtet)
STOP gelb (blinkt)

keine Verbindung mit MPI

Bauteile:
6ES7 307-1BA00-0AA0
CPU 314 1AF10 0AB0
128KB MMC SPEICHER
6ES7 331-7KF01-0AB0
6ES7 323-1BL00-0AA0

was kann ich machen ? ist ein Bauteil defekt?

bitte um Hilfe.
 
Mit was für einem MPI Adapter gehst du auf die SPS?

Siehst du die CPU unter erreichbare Teilnehmer?
ev. alle geschwindigkeiten des MPI adapters durchprobieren (könnte ja sein, dass an deiner CPU eine andere Übertragungsgeschwindigkeit eingestellt ist)

Urlöschen der CPU versucht?
 
Das bedeutet doch also musst du doch Urlöschen

Wie Nordischerjung denke ich auch das hier ein Urlöschen gefordert ist. Für mich riecht das nach korrupter MMC.

MMC löschen:

- CPU steht in Urlöschenanforderung: langsames Blinken Stopp-LED.
- ca. 9 Sekunden MRES bis Stopp leuchtet
- loslassen und innert 3 Seckunden nochmals MRES.

- LED blinkt während Formatierung.

Danach müsste die MMC leer sein und die CPU wieder in RUN geschaltet werden können.