Hallo

wer hat Erfahrung mit dem Sentron PAC 3200?
Mit dem PAC 3200 soll der Stromistwert 3phasig erfasst werden und als "ein" Sollwert verarbeitet werden. Als Kopplung soll das PAC-DP Modul dienen.
Die Stromistwerterkennung ist für eine Schweißmaschine primär 1000A Sekundär 40 kA

Eine 319T SPS ist im Einsatz.

vielen Dank
 
Ja, ich hab mit dem PAC schon was gemacht. Das HB ist recht gut. Um deine 1000A pripärseitig zu erfassen brauchst du noch Wandler. Was möchtest du denn mit diesem Wert steuern wenn es der Sollwert sein soll? Beschreib mal bitte die Aufgabe etwas genauer...

Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zum Messen brauchst du wie thomass5 sagt einen Wandler.
Die Konfiguartion für die Daten wo du auslesen willst, erfolgt im Klartext in der Hardwarekonfig deiner CPU. Am PAC musst du dann nur noch Bus-Adresse einstellen.
 
Wandler na logisch!

klar braucht man einen Wandler.(Wandler 1500/5A)
Mir geht es um die SPS Seite. Von Interesse ist nur der Wirkstrom vom PAC. Dieser soll umgewandelt werden in einen Sollwert von allen drei Phasen.
Von Interesse ist auch der zyklus mit dem der Stromwert vorliegen kann.

Danke
 
der stromwert liegt als real vor.
musst nur mit
L PED xxx
und dann kannst ihn als sollwert verwenden was ich zwar nicht verstehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... von der Aktualisierungsrate der Meßwerte hab ich jetzt auf die schnelle nichts im HB gefunden. Das Display wird sekündlich aktualisiert. Für Stom steht nur "dauernd" drin (S163). Könntest ja mal bei S direkt nachfragen.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du über die Höhe des Primärstromes den Schweißvorgang steuern/regeln? Auf der Simensseite gab es irgendwo ein Beispiel zur Auswertung des Sentron. Welche CPU eingesetzt wurde weis ich nicht mehr genau.

Thomas
 
Habe das Sentron PAC 3200 gerade auch verbaut.
Die Messdaten werden dir in vorgefertigten Datenbausteinen zur Verfügung gestellt. Kannst aber auch selbst Daten definieren, falls dich z.B. nur die Ströme von den 3 Phasen interessieren.

Kommunikation habe ich auf zwei Arten schon ausprobiert:
1. über Profibus
2. über Profinet und Modbus TCP Kommunikation
(Funktion noch nicht 100%, gehe diese Problem die kommende Woche an)

Also das Erfassen deines Istwertes (Strom L1 L2 L3) ist mit dem PAC 3200 möglich, und wie schon oben erwähnt bekommst du diese Werte im Format REAL für die weitere Verarbeitung geliefert.

 