Hallo,

ich will mehrere Stationen mit der ET200S Serie erstellen.
Mein Problem ist, dass die Stromversorgung der Stationen über ein externes Netzteil geht. Es handelt sich um eine relativ große Anlage und da wird schon die 24V an die SPS gebracht.
Das bedeutet ich brauche keine Netzteile in der Konfiguration, nur leider bekomme ich da immer eine Fehlermeldung, dass die Station von links ohne Lücken aufgebaut werden muss.
Gibt es da eine Möglichkeit die Powermodule wegzulassen?

Danke für eure Tipps...
 
Wird das Powermodul überwacht? k.A.

Ansonsten --> lass es in der Konfig drin und speise über separates Netzteil ein.
 
Hatte die noch nicht im Einsatz. Müßen die Powermodule vorhanden sein oder kann die Einspeisung extern erfolgen?
 
Das Powermodul MUSS vorhanden sein,
woher dieses wiederum seine 24V DC bezieht ist dem Modul absolut egal.

Das Powermodul ist:
a) ein Klemmenblock zur Einspeisung
b) es stellt gewisse Diag-Infos bereit

Das Powermodul ist nicht:
Ein Netzteil in egal welcher Form

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Speichern des Projektes

Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich habe allerdings auch gleich ein neues Problem.
Das erstellte Projekt mit allen Stationen darin lässt sich einfach nicht abspeichern.
Ich wähle "speichern unter" aus, gebe einen Namen ein, ENTER und nichts passiert! (ich vermute da mal einen Softwarebug?!)
es wird keine ***.con Datei erstellt...
 