Hallo erstmal,

ich habe eine S7-300 in die Hände bekommen und wollte diese mal ausprobieren. Leider blinkt die SF LED rot mit einer Frequenz von etwa 2Hz.

CPU: CPU315-2 DP (315-2AG10-0AB0)

Auf den Betriebsartenschalter scheint sie nicht zu reagieren.
Auch wenn ich den MPI-Adapter abziehe ändert sich nichts an der Statusanzeige. Alle anderen Leuchten sind aus.
Zudem habe ich mit dem MPI-Adapter bisher keinen Zugriff auf die CPU bekommen.

Irgendwelche Ideen?
Kann ich die CPU auf den Werkszustand zurücksetzen. (Urlöschen macht das ja nicht ganz oder?)

Gruß und danke im Voraus:confused:
 
Leider blinkt die SF LED rot mit einer Frequenz von etwa 2Hz. [...]
Alle anderen Leuchten sind aus.
Wenn die LED DC5V nicht leuchtet, dann ist Deine CPU höchstwahrscheinlich defekt.

Kann ich die CPU auf den Werkszustand zurücksetzen. (Urlöschen macht das ja nicht ganz oder?)
Wenn Deine CPU mindestens Firmware V2.6 hat (steht unter der Frontklappe), dann kannst Du folgendes versuchen:
Betriebsanleitung S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Aufbauen Firmware V2.6 06/2008
9.5 In Auslieferungszustand zurücksetzen

Um eine CPU in den Auslieferungszustand per Schalter zurückzusetzen, gehen Sie
folgendermaßen vor:
  1. Schalten Sie die Versorgungsspannungen aus.
  2. Ziehen Sie die SIMATIC Micro Memory Card aus der CPU.
  3. Halten Sie den Betriebsartenschalter in der Stellung MRES und schalten Sie die
    Versorgungsspannungen wieder ein.
  4. Warten Sie, bis das LED-Lampenbild 1 aus der nachfolgenden Übersicht erscheint.
    [STOP + RUN + FRCE blinken 0,5Hz]
  5. Lassen Sie den Betriebsartenschalter los, stellen Sie ihn innerhalb von 3 Sekunden
    wieder auf MRES und halten ihn in dieser Stellung fest.
  6. Das LED-Lampenbild 2 aus der nachfolgenden Übersicht erscheint. [SF blinkt 0,5Hz]
    Dieses Lampenbild leuchtet etwa 5 Sekunden lang, solange der RESET-Vorgang läuft.
    In dieser Zeit können Sie den Rücksetzvorgang abbrechen, indem Sie den
    Betriebsartenschalter loslassen.
  7. Warten Sie, bis das LED Lampenbild 3 aus der nachfolgenden Übersicht erscheint [SF Dauer-Ein],
    und lassen Sie den Betriebsartenschalter wieder los.
Die CPU ist jetzt in den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Sie läuft ungepuffert (dabei
leuchten alle LEDs) an und geht in den Betriebszustand STOP
Die LED DC5V muß dabei immer leuchten.

Siehe auch Betriebsanleitung Kapitel "10.7 Diagnose mit Hilfe von Status- und Fehler-LEDs"

Auch wenn ich den MPI-Adapter abziehe ändert sich nichts an der Statusanzeige.
Sind die LEDs erst ausgegangen, als Du den MPI-Adapter aufgesteckt hast?
Bzw. weißt Du, wie es zu diesem Fehlerbild gekommen ist?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn die LED DC5V nicht leuchtet, dann ist Deine CPU höchstwahrscheinlich defekt.
LED DC5V leuchtet nicht

Firmware ist 2.6.11
Die Naleitung um die CPU in den Auslieferungszustand zu bekommen hat nicht funktioniert. Keine Reaktion beim einschalten der Spnnungsversorgung und gleichzeitiger Wahl des Betriebsartenschalters auf MRES

Sind die LEDs erst ausgegangen, als Du den MPI-Adapter aufgesteckt hast?
Nein

Bzw. weißt Du, wie es zu diesem Fehlerbild gekommen ist?
Leider auch nicht.

Wird dann wohl wirklich defekt sein.
Falls irgendwem noch etwas dazu einfällt... ich bin für jeden Tipp dankbar.

Gruß und danke PN/DP
 
Die CPU hat die Firmware "verloren". Vlt war beim Boot der CRC falsch (Flash ..) oder sowas. Einfach ne Karte mit der letzten Firware machen (aus Simatic Manager) und dann damit die CPU starten. Es sollte das Update gemacht werden und die CPU danach neu starten. Schlussendlich verbleibt sie dann in Urlöschanforderung (2 Hz blinken der Stop LED)
 
Firmwareupdate

Hallo Richter.John,

hbe das mit der Firmware probiert. Während des Updates leuchten sämtliche Leuchten der Steuerung. Leider bleibt es dabei. Laut Siemens sollte das nach etwa 2 min erledigt sein. Auch nach 10 min hat sich die Statusanzeige nicht geändert. Noch irgendwelche Ideen?
Kann man anstelle eines Firmware-Updates auch die komplette Firmware neu einspielen? Oder ist das Update bereits das letzte was man machen kann?

Vielen Dank und Gruß
 