RS 232 Kabel mit usb-->MPI Adapter

minerl

Level-1
Beiträge
49
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Habe ein OP3 und einen PC Adapter USB auf MPI/DP und wollte Fragen mit welchem Kabel ich diese verbinden muss, dass ich mit dem Pro Tool das OP3
Programmieren kann???


Bitte um Hilfe!!

mfg

minerl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was ist Dein "PC Adapter USB auf MPI/DP" genau für ein Gerät? Siemens 6ES7972-0CB20-0XA0?
Dann wird das von SoftMachine genannte Kabel nicht funktionieren, weil Dein PC Adapter USB 24V auf der MPI-Seite braucht. Aus der MPI-Schnittstelle des OP3 kommen aber keine 24VDC raus. Der PC Adapter USB muß auf die MPI-Schnittstelle einer S7-CPU (oder neuere Panels) gesteckt werden, hat aber keine Huckepack-PG-Buchse auf dem MPI-Stecker.
Ich fürchte, Du mußt da etwas basteln.

Falls Dein PC Adapter USB keine 24V auf der MPI-Seite braucht und das OP3 am SV-Anschluß mit 24V versorgt wird, dann reicht auch ein normales MPI-Kabel und ein Gender-Changer Buchse/Buchse. Oder ein Profibus-Kabel mit einem Profibus-Stecker mit PG-Buchse.

Wenn Dein PC Adapter USB die 24V auf der MPI-Seite braucht, dann schreib mal mehr Details zu Deinem Aufbau.
Hast Du nur das OP3 vor Dir liegen oder ist das OP3 in einer Anlage eingebaut? Wenn in Anlage: Wird das OP3 von der Steuerung mit 24V versorgt oder extra am Stromversorgungsanschluß (z.B. von einem Steckernetzteil)? Sind an dem MPI-Bus mehrere CPU? Möglichst komplett alle MPI-Teilnehmer aufzählen.
Hast Du noch andere MPI-Programmieradapter?

Zum OP3 kann die Projektierung übrigens auch über RS232 übertragen werden.

Gerätehandbuch Operator Panel OP3
hier sind auch die Pinbelegungen der OP3-Schnittstellen und OP3-Kabel aufgeführt

Harald
 
Vorsicht, es sind nicht alles OPs gleich.

Hallo,

ich hatte vor kurzem ein altes OP7 und wollte es über MPI laden.
Es hat sich herausgestellt, dass das OP7 nur mit einem seriellen 9 Pol. => 15 Pol. Kabel geladen werden kann.
Andere Kabel (USB/MPI/DP/LAN/...) gehen nicht und ein abziehen des Programms vom OP7 geht garnicht.
Ich dachte immer, dass man fürs OP73micro extra das PPI-Kabel braucht, wäre die einzige Besonderheit.

Ach ja, ein Kollege hat schon mal ein OP hochgejagt, weil er ein falsches Kabel angesteckt hat.

Also immer erst informieren, wenn man das erste mal an ein neues OP geht.

Nur so als kleiner Rat.
 
Hallo!

Danke für die Antworten!!

Habe schon ein RS232 Kabel bestellt! Werde es mit diesem Programmieren!!!

Habe es erst nachher gesehen, dass ich es auch mit einem RS232 Kabel programmieren kann!!

Danke nochmals!!

mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe schon ein RS232 Kabel bestellt! Werde es mit diesem Programmieren!!!
Der Vollständigkeit halber für spätere Sucher:
Die Bestellnummer des OP3-RS232-Transferkabels ist C79451-A3437-B122

Harald
Satzzeichen sind keine Rudeltiere.
 
Zurück
Oben