Step 5 KOMI wie komme ich darein

klaerbaer2010

Level-1
Beiträge
33
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich muss nochmal zu STEP 5 nerven. In unserer Ausbildung hat man gesagt braucht ihr nicht mehr.... von wegen.

Ich habe nun endlicht meine COM1430 Software bekommen.

diese laut Anleitung installiert.

zum starten steht folgendes in der Anleitung:

5. STARTEN des NCM COM 1430 TF

> S5-DOS starten und im S5-KOMI folgende Einstellungen vornehmen:
- Arbeitskatalog einstellen
- Schnittstelle (AS511 oder SINEC H1) einstellen
- Voreinstellung gew�nschte Laufwerke einstellen
- Einstellungen in der Projektdatei sichern

> In S5-KOMI unter Wechsel/weitere ...
SINEC NCM starten

Wenn ich mein Step5 öffne, bekomme ich das Bild wie im Anhang.
Wie komme ich weiter???


Danke Markus
 

Anhänge

  • step5.jpg
    step5.jpg
    51,6 KB · Aufrufe: 47
Wechsel --> weitere --> entsprechenden Pfad suchen, im welchem das COM-Paket liegt...

im rechten Listenfeld Laufwerk und Pfad aussuchen...
 

Anhänge

  • Weitere.jpg
    Weitere.jpg
    63,7 KB · Aufrufe: 35
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wenn ich in den Installationspfad springe finde ich nichts was ich auswählen kann.

Wenn ich im Windows explorer den Installationsordner öffne befinden sich darin nur 2 Dateien com1430.log und com 1430.ver

MFG

Markus
 
So bin schonmal weiter,

habe die Installationsdateien auf eine Diskette kopiert. Dann wurde es erst korrekt installiert.

Jetzt bin ich in der Software. Dort steht Datenbasisdatei. Dort muss ich doch sicher die Datei mit der endung .1430 auswählen.

Ich muss dazu sagen die Dateien sind auf meinem PG. Ich hatte keine Einweisung von meinem Vorgänger der die Sache programmiert hat.

mfg

Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
COM1430 weitere Probleme

Hallo,

die COM1430 läuft mittlerweile.

Ich habe mir die vorhandene Konfiguration ausgelesen und angeschaut.

Ich möchte ja eine vorhandene S5 gegen eine S7 austauschen.

In der Konfiguration ist bereits eine s7 mit der ZENTRAL s5 verknüpft.

Über ISO Transportverbindung.

Ich hatte diesen Link als Hilfestellung:

http://support.automation.siemens.c...objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW


Die bereits konfigurierte S7 ist folgendermaßen eingestellt:

sinec.jpg


Wenn ich jezt versuche eine neue Verbindung einzurichten kann ich beim Send Modus nicht auf passiv stellen (so wie im Beispiel) und ich kann auch nicht die Anzahl der Aufträge pro TSAP bearbeiten.

Die neue s7 habe ich projektiert über ISO Transportverbindung mit Mac-Adresse und TSAP des CP. Ich hatte vor die vorhandene S7 Verbindung zu kopieren und dann entsprechend die MAC und TSAP zu änderen.

Hat jemand von euch eine Idee
 
An deiner Stelle würde ich den alten Kram liegen lassen und eine zusätzliche neue ISO on TCP Verbindung zwischen den beiden S7 Steuerungen projektieren. Reine ISO Verbindungen werden eigendlich nicht mehr genommen.
 
Hat jemand von euch eine Idee
Weil ich hier eine englische Version habe, stimmen die Menuebezeichnungen vielleicht nicht so ganz
Du wählst Edit/Verbindungen/RFC1006
Mit F3 kannst Du da eine neue Verbindung anlegen. Dabei wird die Auftragsnummer ANR automatisch hoch gezählt.
Du wählst als erstes RECEIVE (das ist wichtig) und stellst AKTIV oder PASSIV ein, dann kannst Du auch die Anzahl der Aufträge pro TSAP einstellen, z. B. auf zwei.Du Trägst HOST und TSAP ein und übernimmst die Daten.
Dann erst legst Du die Send-Verbindung an, die bekommt dann die nächste ANR und den gleichen Zustand AKTIV/PASSIV, und das ist richtig so. Die Anzahl der Aufträge pro TSAP kannst Du da nicht mehr ändern.
Bei mir klappt da so, habe ich gerade probiert.
Gruß
Erich
 