Hallo,
habe an einer ET200M (IM153-1) an der 5 DI 4*Namur (321-7RD00-0AB0)
hängen immer wieder Diagnosealarme,aber immer auf unterschiedlichen EB bzw. Eingängen.Dieser Diagnosealarm liegt ca.20ms
an (lt.Diagnosepuffer)danach ist die Baugruppe wieder o.k.Die Bugruppe
IM 153-1 ist bereits getauscht,Netzteil ist getauscht und die externen
Sensoren auch.Im Diagnosepuffer steht (Ereignis #3942),Baugruppe gestört oder Wartung erforderlich-Fehler Baugruppen extern.
Angeforderter OB (OB 82) Diagnosealarm.Prioritätsklasse 26.
Habe schon überlegt ob ein Verbindungsstecker (der die Baugruppen verbindet) diese Probleme machen könnte, aber noch nicht getauscht.
MfG
mad_max