Hallo,

habe an einer ET200M (IM153-1) an der 5 DI 4*Namur (321-7RD00-0AB0)
hängen immer wieder Diagnosealarme,aber immer auf unterschiedlichen EB bzw. Eingängen.Dieser Diagnosealarm liegt ca.20ms
an (lt.Diagnosepuffer)danach ist die Baugruppe wieder o.k.Die Bugruppe
IM 153-1 ist bereits getauscht,Netzteil ist getauscht und die externen
Sensoren auch.Im Diagnosepuffer steht (Ereignis #3942),Baugruppe gestört oder Wartung erforderlich-Fehler Baugruppen extern.
Angeforderter OB (OB 82) Diagnosealarm.Prioritätsklasse 26.
Habe schon überlegt ob ein Verbindungsstecker (der die Baugruppen verbindet) diese Probleme machen könnte, aber noch nicht getauscht.


MfG

mad_max
 
entweder Stecker oder sonst eine Klemmstelle oder du hast EMV oder sonstige Potentialprobleme.

Check mal deinen Potentialausgleich, wie lange sind die Sensorleitungen, kann da was rüberkommen.

Ev. auch Spannungsversorgung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ein ganz einfacher Test.
Nimm einen 10Kohm Wiederstand und lege ihn an den Frontstecker der NAMUR Karte an. Wenn sich dann der Kanal beruhigt, liegt das Problem schon mal nicht an der Baugruppe. Danach legst Du den Wiederstand am Verteiler und dann am Kabelende an u.s.w.

Gruß
 