Hallo zusammen,

ich habe eine Frage zur Eigenschaften Oberfläche von Profibus.

Habe vollgendes Fenster geöffnet und weiß nicht welche SPS welches MD sendet.
Sendet jetzt die S400 MD40 (Master) vom Ausgang an die S300 MD40 (Slave) auf den Eingang?

So und wenn ich jetzt 2 von diesen Fenstern habe, ist dass dann so, dass dann so, dass einmal die S400 Ausgang auf den Eingang der S300 sendet und einmal die S300 Ausgang auf den Eingang der S400 sendet?

Und wie ist das mit den DP Adressen?
Schickt als Beispiel von Adresse 2 der 400er zur Adresse 3 der 300er?


Ich wäre euch sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
 

Anhänge

  • IMG.jpg
    IMG.jpg
    584 KB · Aufrufe: 52
Zuletzt bearbeitet:
Es kommuniziert kein MD.
In der Profibuskonfiguration werden die Sende- und Empfangsfächer festgelegt.
In deinem Fall beginnt bei A40.0 das Sendefach und ist 4 Byte lang.
Das Empfangsfach beginnt bei E40.0 und ist ebenfalls 4 Byte lang.
Die Adressen können in beiden PLC gleich sein, müssen aber nicht.

Wer was in die beiden Fächer schreibt bzw wohin es gespeichert wird, steht im Programm.
Z.B: L ED40
T MD 200

L MD 204
T AD 40

So könnte es im Programm aussehen.

Wenn die S7 400 Master dann hat diese die Adresse 2 und der Slave die Adresse 3


bike
 
Nein. Das AD40 der einen wird auf das ED40 der anderen "geschrieben". Und das in beide Richtungen. Merker sind, wenn überhaupt, erst später im Programm beteiligt.
 
Also schickt: S400 Ausgang MD40 -----------> S300 Eingang MD40?

Nicht MD, sondern es wird AD40 an ED40 geschickt in beide Richtungen.(siehe zweites Bild von dir)
MD = Merkerdoppelwort haben keinen direkte Verbindung zu den E/A einer PLC
Die Kommunikation geht über Ein- und Ausgänge.


bike

P.S: Ups, Rainer war schneller
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja gut okay.
Aber im Programm habe ich ja Merker z.B. M23.7 und M43.7 usw.

Ich muss nur wissen, welche SPS was schickt und wie meine Ausgänge dann aussehen.

Guckt euch mal bitte das Programm an. Ich stehe wirklich aufm Schlauch und benötige Eure Hilfe.

Das Programm ist von einer MPI, aber es geht ja ums Prinzip.
 

Anhänge

  • IMG.jpg
    IMG.jpg
    543,2 KB · Aufrufe: 20
  • IMG_0001.jpg
    IMG_0001.jpg
    354,1 KB · Aufrufe: 19
  • IMG_0002.jpg
    IMG_0002.jpg
    326 KB · Aufrufe: 14
Hallo Michastar, die beiden Aufgaben haben nichts miteinander zu tun. Das eine ist
eine Komunikation über Profibus und das andere ist eine Komunikaktion über
MPI. Ich glaube das die Aufgaben dir nur den unterschied darstellen sollen
was es so alles gibt.

Bei der Komunikation über Profibus wird direkt auf die Peripherie der Partner
Steuerung zugegriffen.
Bei der Komunikation über MPI wird das über Merker gemacht.
 
Ja das weiß ich.
Ich wolle ja auch nur wissen bei dem oberen Bild (eigenschaften Profibus), ob auf der linken Seite Master eine SPS z.B. S400 ist und auf der rechten Seite Slave z.B. meine S300 ist und die dann miteinander kommunizieren?

Beide Seiten haben ja unterschiedliche DP Adressen, links Adresse 2 und rechts Adresse 3.

Ich bin halt ein Leihe :D.
 
Okay super. Wenn jetzt meine S400 der Master ist und die S300 mein Slave, dann ist die 400er auf der linken Seite und die S300 auf der rechten Seite, oder?!

Beide haben das MD40, richtig?!

Der Master hat die Adresse 2 und der Slave die 3, richtig?!
 
ja wenn die 400er die Adr. 2 hat, ist Sie der Master.

Alle beiden haben den Merkerbereich MD40, aber die haben in diesem Fall
nichts mit der Master/Slave Komunikation zu tun. Hier wird nur über den
Peripheriebereich gekoppelt.
 