Grenzwerte

andiehm

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute wie kann ich einen Baustein machen der für eine Niveausteuerung
zuständig ist
Einheit :cm
0-400cm
brauche den Baustein für eine Pumpenansteuerung.
Mfg Andi
Ps:Danke :)
 
Hallo Leute wie kann ich einen Baustein machen der für eine Niveausteuerung
zuständig ist
Einheit :cm
0-400cm
brauche den Baustein für eine Pumpenansteuerung.
Mfg Andi
Ps:Danke :)

Da du vielzuviele Informationen preis gibst, bekommst du nur das.

Code:
U xBehaelterLeer
S xPumpeStart
U xBehaelterVoll
R xPumpeStart
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In dem du eine FC oder einen FB schreibst.
Was genau soll den dein Baustein regeln? Und vor allem,
hast du schon einen Ansatz, oder soll dir jemand die Arbeit ganz erledigen:rolleyes:
 
Eine Pumpenanforderung über den grenzwert pumpe1 start
Einstellungen über Niveauparameter zb. Niveau max Alarm 100cm
1te Pumpe ein:65 cm
1te Pumpe aus 30cm
niveau min Alarm 25cm

2te pumpe ein 80cm
2 te pumpe aus 40 cm
Und die Anforderung der Pumpen soll immer wechseln d.h.1->2
2->1
die Niveausonde hat 4-20mA

Wie soll ich vorgehen.
Hilfe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Online:
Du bist ja hart ... :ROFLMAO: ... aber zumindestens der erste Punkt hat wirklich was ...

@TE:
Vielleicht machst du erst mal aus deinem Analog-Eingang einen brauchbaren und in der Steuerung sinnvoll verwertbaren Messwert - also skaliere Inkremente in cm ...

Gruß
Larry
 
zuerst Saklieren (FC 105 / FC 106 mal anschauen was die so machen)

dann Vergleicher INT / DINT / Real je nach deinem Skalierten Wert

wenn Pegel<= minmin, dann Alarm

wenn Pegel <= min, dann Pumpe start

wenn Pegel >= max dann Pumpe stop

wenn Pegel > = maxmax dann Alarm

???????????????????????????????????????????????????????????

die Werte für die 2. Pumpe entsprechend dazwischen / darüber.
Separat noch ne Pumpenumschaltung wo folgendes entschieden wird (abhängig von Betriebsstunden, Vorwahl, oder was ich noch was Ihr für Vorgaben habt, . . .): Pumpe 1 = Pumpe A, Pumpe 2 = Pumpe B oder bei Umschaltung Pumpe 1 = Pumpe B und Pumpe 2 = Pumpe A :)
 
Zuletzt bearbeitet:
zuerst Saklieren (FC 105 / FC 106 mal anschauen was die so machen)

dann Vergleicher INT / DINT / Real je nach deinem Skalierten Wert

wenn Pegel<= minmin, dann Alarm

wenn Pegel <= min, dann Pumpe start

wenn Pegel >= max dann Pumpe stop

wenn Pegel > = maxmax dann Alarm

...
Nicht ganz der Aufgabenstellung entsprechend:ROFLMAO:
Er will doch mit der Pumpe den Behälter leeren und nicht füllen:rolleyes:

...
1te Pumpe ein:65 cm
1te Pumpe aus 30cm
niveau min Alarm 25cm

...
 
Zurück
Oben