Ich habe eine IM151-8 (SPS). Daran soll eine serielle Baugruppe für die ET200S, die "1 ST ASCII" laufen. Wenn ich mir die mitgelieferten Bausteine (FB2,FB3) ansehe, dann nutzen die intern SFC14/15, also Profibuskommunikation. Das mag für die normale ET200S ok sein, aber irgendwie doch nicht für die IM151-8. Weiß jemand, ob ich die Bausteine für die CP340 nutzen muß oder ob noch andere Bausteine nötig sind?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielleicht sind die Namen DPWR_DAT und DPRD_DAT nicht 100% korrekt.
Kann sein das ursprünglich waren die Bausteine nur für konsistente Datenaustausch mit DP partner gemeint, weil damals gab es nur DP Partner als potentielle Ziel.
Dieselbe Bausteine funktionieren ja heute auch für PN Partner.
Also, was diese Bausteine eigentlich tun ist Daten von und zu den Peripherie konsistent zu transferieren.

Dies ist nur Spekulation ! :)
 
Jep. Im151-8PN CPU, ein paar E/A Module und der SI werkeln hier als Fernwirkanlage über 60870-5-101.

Übrigens ist diese CPU im moment mein persönlicher Liebling :ROFLMAO: - gut und günstig.
 
Jep. Im151-8PN CPU, ein paar E/A Module und der SI werkeln hier als Fernwirkanlage über 60870-5-101.

Übrigens ist diese CPU im moment mein persönlicher Liebling :ROFLMAO: - gut und günstig.

Benutze die gleiche Konfiguration mit FB2 und FB3 und funktioniert ganz gut.
Beim CP340 ist glaube ich die Übertragungsrate geringer.

MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich mir die mitgelieferten Bausteine (FB2,FB3) ansehe, dann nutzen die intern SFC14/15, ...
Die beiden FBs lesen erstmal per SFC51 (SZL_ID=W#16#111, Index=1) die Baugruppenidentifikation aus und wenn da "151-" drin vorkommt werden SFC14/15 nicht verwendet.
Andere Bausteine braucht man nur, wenn die ET200S als Slave bzw. Device hinter einem CP läuft (Link).