Auflösung 13bit für 0-20bar - umrechnung

superkato

Level-1
Beiträge
220
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hab da mal eine kurze Frage.
Ein Messumformer gibt mit 4-20mA für 0-20bar aus.
Die analoge Eingangsgruppe (6ES7331-1KF02-0AB0
Analogeingabe 8 AE 13 Bit 66ms pot.getr.)

hat 13 Bit.

wie lautet nochmal der Umrechnungsweg um herauszufinden wieviel bar ich so auflösen kann?

mfg
superK
 
+20mA = INT-Wert 27678
+4mA = INT-Wert 0

Der Analogwert wird für den eingestellten Sollbereich immer auf diese INT-Werte skalliert. Die BIT-Auflösung ist nur für die Genauigkeit.

Wenn Du allerdings 27678 / 8192 rechnest erhälst Du einen Faktor 3,378.
Das heißt Du bekommst noch eine zusätzliche kleine Abweichung von der tatsächlichen Auflösung zum ausgegebenen INT-Wert bei der Auswertung!
 
Vorsicht, die 13 Bit gelten für den gesamten Bereich inkl. Unter- und Übersteuerungsbereich, also bei 4-20mA real für 1,185-22,96 mA.

Die interessante Frage ist natürlich, wie viele Bits da zusätzlich noch im Rauschen untergehen; und zwar sowohl auf Geber- als auch auf Analogbaugruppenseite, die 331-1KF02 hat z.B. einen Gebrauchsfehler von +-0,5% in den Strombereichen bei einer Wiederholgenauigkeit von +-0,1%.

Also allein durch die Wiederholgenauigkeit bleiben dir nur noch 20bar/1000=0,02bar. Das ist schon eine Größenordnung schlechter als die 13 Bit vermuten lassen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hmm also es geht mir jetzt um die Programmierung. Wie ich das umsetze und anzeigen lasse.

0,02bar ist aber auch noch in Ordnung.

edit: gibt es irgendwo eine kleine Anleitung wie ich die Analogbaugruppe unter Step7 anwende ? so als Tutorial /How-to?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben