Zugriff auf S7-200 über ein Cp 243-1 Modul ?

Sashimi

Level-2
Beiträge
19
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine S7-200 224XP mit 2 Schnittstellen (belegt durch TD200 und nen Barcodescanner), möchte aber trotzdem mit dem PC auf meine SPS Zugreifen, um den Programmstatus im Überblick zu behalten, z.b. wann und wo Bits nicht gesetzt werden.
Nun habe ich hier noch ein CP243-1 Modul (6GK7 243-1EX01-0XE0). Habe den Assistenten schon durch, nur fehlt mir das Wissen, was ich da genau einstellen muss. "Gateway" habe ich z.b. erstmal weggelassen (was muss da rein?).

1. Geht das mit dem Modul überhaupt?
2. Kann mir jemand kurz schildern, wie ich das Ding einstellen muss?
 
Du brauchst kein extra Kommunikationsmodul.
Du kannst Deinen PC mit auf die Schnittstelle stecken, wo das TD200 dran ist. Das ist ein PPI-Bus.
Siehe auch S7-200 Systemhandbuch, Kapitel: 7 Kommunikation im Netz

Harald
 

Anhänge

  • PPI-Netz.gif
    PPI-Netz.gif
    5,3 KB · Aufrufe: 23
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...und was ist das für ein Kabel?
Ist ja dann so ne Art "T-Stück" wenn ich dort 2 Geräte anschließen kann! Das brauche ich dann auch noch. Vielleicht geht's dann mit dem 243-1 doch schneller? Aber nicht alleine ;-) !
 
Nun habe ich hier noch ein CP243-1 Modul (6GK7 243-1EX01-0XE0). Habe den Assistenten schon durch, nur fehlt mir das Wissen, was ich da genau einstellen muss. "Gateway" habe ich z.b. erstmal weggelassen (was muss da rein?).
Ein CP243-1 ist natürlich nicht schlecht, wenn Du ihn sowieso hast und den CP an der Anlage lassen kannst. (?)

Das Einstellen mit dem Assistenten ist nicht schwer und außerdem kann man jederzeit die F1-Taste drücken, da
bekommt man genauer erklärt, was man in dem jeweiligen Schritt einstellen kann/soll.
Wenn Du den CP243-1 nur als Programmieradapter nutzen willst und Deinen PC direkt auf den CP anstecken willst,
dann gibt dem CP einfach eine IP-Adresse, wo die ersten 3 Nummern gleich mit der Netzwerkkarte Deines PC sind.
Subnetzmaske ist dann 255.255.255.0. Bei Gateway brauchst Du nichts eintragen. Verbindungen brauchst Du auch keine.

Wenn Du den CP mit einem bestehenden Netzwerk verbinden willst, dann frage den Netzwerk-Administrator. Der sagt
Dir dann schon, was Du bei IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway eintragen mußt.

...und was ist das für ein Kabel?
Ist ja dann so ne Art "T-Stück" wenn ich dort 2 Geräte anschließen kann! Das brauche ich dann auch noch. Vielleicht geht's dann mit dem 243-1 doch schneller? Aber nicht alleine ;-) !
Um Dir genau zu erklären, was für Kabel Du brauchst, müßte man erstmal wissen, was für einen PPI-Programmieradapter
Du benutzt und mit welchem Kabel das TD200 auf der CPU steckt - hoffentlich auf der unteren Schnittstelle.

Normal nimmt man einfach ein Profibuskabel mit Profibusstecker mit PG-Buchse und steckt das zuerst auf die
Schnittstelle und da drauf das Kabel vom TD200.

Harald
 
Zum Einrichten des CP243-1 6GK7243-1EX.. den Ethernet-Assistent benutzen.
(Der Internet-Assistent ist für den CP243-1 IT 6GK7243-1GX..)

Modulposition = Steckplatznummer rechts von der CPU
Code:
+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       |         |         |         |         |         |         |         |
|  CPU  | Modul 0 | Modul 1 | Modul 2 | Modul 3 | Modul 4 | Modul 5 | Modul 6 |
|       |         |         |         |         |         |         |         |
+-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


Alternative: PC mit PC/PPI-Kabel und TD200 auf den gleichen RS485-Port der CPU stecken
Du müßtest Dir ein Profibus-Kabel mit 2 Profibus-Steckern jeweils mit PG-Buchse basteln.
Siehe Fotos. So ein Kabel braucht man sowieso öfter.
Das Kabel kommt jeweils auf den linken Stecker-Eingang.
Ich weiß jetzt nicht, ob es das Kabel schon fertig zu kaufen gibt.
Die Stecker sind z.B. 6ES7972-0BB12-0XA0

- TD200-Kabel von CPU-Port abziehen
- Profibus-Kabel auf diesen CPU-Port stecken
- TD200-Kabel "huckepack" auf den gesteckten Profibus-Stecker stecken
- PC/PPI-Kabel auf die Buchse des anderen Profibus-Steckers des Profibus-Kabels stecken
- auf beiden Profibus-Steckern Abschlußwiderstand OFF
- have fun

Harald
 

Anhänge

  • Profibuskabel.JPG
    Profibuskabel.JPG
    35,8 KB · Aufrufe: 12
  • Profibusstecker.JPG
    Profibusstecker.JPG
    21,6 KB · Aufrufe: 16
Zurück