Zeitabhängige Temperaturregelung

IceBear

Level-1
Beiträge
117
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo gemeinde,
hab hier im Forum nach einer Zeitabhängigen Regelung gesucht aber leider nix gefunden. Kann mir hier jemand ein paar Tip's/Anregungen geben nach was ich suchen sollte? Ziel ist eine Anlage aufzubauen wo nachher mit 1°C/min auf bestimmte temperaturen aufgeheizt/abgekühlt werden soll...

Realisiert werden soll das ganze mit einem MP277 und ET200 (WinAC etc.)

Gruß IceBear
 
Hi

Mach doch mal einen "Zähler", der den Sollwert der Temperatur alle Minute erhöht oder erniedrigt.


Mit diesen Sollwert speist du einen Temperaturregler.


Oder habe ich die Frage falsch verstanden ?



Gruß Karl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Karl,
Sorry, nein hast du nicht falsch verstanden. Hab mich nur zu Unklar ausgedrückt oder vielmehr die Hälfte nicht erwähnt. Geplant ist eine Wärmekammer mit Heizungen, Ab- und Umluftventilator, Abluftklappen. Steuerung der Heizelemente über Thyristorschütze. In die Kammer soll ein Werkstück eingefahren werden wo noch Temperaturfühler dran befestigt werden. Nun soll das Werkstück halt mit 1°C/min erhitzt werden bzw. danach abgekühlt werden...
An jeder Heizung sitzt zusätzlich ein Pt100-Fühler

Muß dann halt nur dementsprechend die Heizungen bzw. die Abluftklappen steuern/regeln...

Gruß IceBear
 
Nun soll das Werkstück halt mit 1°C/min erhitzt werden bzw. danach abgekühlt werden...
Also die Solltemperatur langsam anheben:
Code:
     UN T1
     L S5T#1M
     SE T1
     U T1
     SPBN xxx
     L #Solltemperatur
     + 1
     T #Solltemperatur
xxx:NOP 0
Die Solltemperatur nun auf den Reglerbaustein FB41 (Cont-C) schalten.
 
Hallo Icebear

Was Du benötigst ist eine Temperaturregelung die Du mit den Pt100 oder Thermoelementen realisierst.
Für den Sollwert benötigst Du eine Rampe mit programmierbaren Gradienten.
So etwas realisiert man am besten mit auch mit einem PID (FB41) bei dem man nur den I-Anteil ausgibt. Also wählst Du Ti = 60s, Gain = 1 und legst an den Eingang PV_IN einen Wert von x an, erhältst Du am Ausgang eine Rampe die mit x °C / Minute ansteigt.
Wie man den I-Anteil initialisiert kannst Du in der Beschreibung des FB41 finden.
Die Rampe wird mit dem aktuellen Wert der Temperatur initialisiert um ein Stoßfreies Regelverhalten zu gewähren. Um sie anzuhalten setzt Du den Gradienten x auf 0.
Gibst Du für x einen negativen Wert fährt sie herunter.
Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So etwas realisiert man am besten mit auch mit einem PID (FB41) bei dem man nur den I-Anteil ausgibt. Also wählst Du Ti = 60s, Gain = 1 und legst an den Eingang PV_IN einen Wert von x an, erhältst Du am Ausgang eine Rampe die mit x °C / Minute ansteigt.
Wie man den I-Anteil initialisiert kannst Du in der Beschreibung des FB41 finden.
Die Rampe wird mit dem aktuellen Wert der Temperatur initialisiert um ein Stoßfreies Regelverhalten zu gewähren. Um sie anzuhalten setzt Du den Gradienten x auf 0.
Gibst Du für x einen negativen Wert fährt sie herunter.
Die Richtung passt mit deiner Beschaltung aber nicht (wenn man davon ausgeht dass du an SP_INT mit 0,0 beschaltest). Dann fährt die Rampe bei pos. x herunter und bei neg. x herauf.
 
Moin zusammen,
danke erstmal für die Tip's/Anregungen. Hatte auch gedacht das mit nem Regler zu machen, bin dann auf den FB58 gestossen, wäre der nicht besser geeignet da der ja direkt ein Temperatur-Regler ist und auch direkt den Puls-Ausgang für meine Thyristorschütze hat?

Das mit dem I-Anteil hab ich mal ausprobiert, werd ich wohl noch ein bissl testen müssen bis ich was brauchbares hab.

Weiß noch nicht ob das alles klappt, ich muß ja am Werkstück die Temperatur erfassen und dementsprechend die Temperatur mit 1°C/min nachregeln. Die Pt100-Fühler sollen mir die Heizungen auf gleiche Temperatur halten, nicht das oben heisser als unten...

Gruß IceBear
 
Die Richtung passt mit deiner Beschaltung aber nicht (wenn man davon ausgeht dass du an SP_INT mit 0,0 beschaltest). Dann fährt die Rampe bei pos. x herunter und bei neg. x herauf.
Danke Herr Lehrer. Habe den Beitrag einfach aus der Erinnerung geschrieben, aber im Blockschaltbild des FB41 kann man sehen wie die Regeldifferenz gebildet wird. Ist sie positiv steigt die Rampe.

Gruß
 
Zurück
Oben