Betriebsstundezähler

beim zähler wird WORD ausgegen und der vergleicher fordert INT.
demnach musste ich die zu vergleichende zahl auf 96, um nach 60 sekunden den zähler zurückzusetzen.
wenn ich nun von WORD auf INT stelle, wird angezeigt, dass das datenformat nicht stimmt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
so. ich habe es jetzt hinbekommen, dass ich mir die zählerstände auf dem panel anzeigen lassen kann.
jetzt ist mein problem nur noch, dass der sekundenzähler im 2s takt übertragen wird obwohl ich als erfassungszyklus 100ms eingegeben habe.
was ist da schief gelaufen? oder lieg es an der verbindung zum panel? zu langsame übertragung?
 
Hmmm warte mal...

attachment.php
 
ungenauigkeiten habe ich bisher nicht festgestellt.
und wenn dann sind sie wahrscheinlich nur im sekundenbereich. also nicht kritisch.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja, habe ich auch gerade gelesen. selbst wenn er es aller 8h zurücksetzt, wäre es mir zu ungenau.

habe selber mal vor drei/vier jahren ausprobiert (mit dem taktmerker). weiß jetzt leider die zahlen nicht, aber nach zwei "echten" minuten hatte die s7 schon einen versatz von mehreren sekunden.
 
ich ließ so eben eine stoppuhr mitlaufen. ich kann keinen zeitunterschied feststellen nach 17 minuten.

aber nun wieder zu meinem eigentlichen problem:

wie kann ich es einstellen, dass jede sekunde auf dem panel angezeigt wird und nicht nur jede zweite?
 
in winccflex kannst du die aktualisierungszeit für jede variable einzeln einstellen (unter kommunikation -> variablen), schau mal nach was da eingestellt.
 
verbindung: ethernet
cpu: 317-2 pn/dp
panel: op177b color pn/dp
im wincc ist alles auf 100ms eingestellt. muss man da auch was in step7 einstellen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wie kann ich es einstellen, dass jede sekunde auf dem panel angezeigt wird und nicht nur jede zweite?

Als erstes würde ich eine VAT (Variablentabelle) öffnen.
Dort deine Sekunden-Minuten-Stunden Merkerwörter eintragen.

Wird der Sekundenzähler sauber um 1 erhöht?

Wenn dort alles passt, dann auf WinCCflex losgehen.
 
Zurück
Oben