Hallo,

bin ganz neu hier und auch in der S7 Welt ein ziemlicher Frischling.
Habe nun die Aufgabe zwei PT100 einzulesen und damit zwei Aktoren(Lüfter/Heizung) zu steuern.
Das Einlesen und auswerten wann ich "heize, kühle" bekomme ich schon hin.
Überwache auch die Temperaturen schon auf Höchstwerte bzw. Minimalwerte und setze damit "Alarmbits".
Wie überwache ich am besten wenn ein PT100 defekt ist, oder kompletten Mist liefert, dann soll ich nämlich auch einen Alarm ausgeben und einfach den anderen PT100 zur Steuerung nehmen. Wenn beide ausfallen, soll nichts mehr geschehen, ausser der Alarm natürlich.
Gibt es dazu fertige FC's bzw. FB's
 
Nabend,

reicht es nicht einfach aus weitere Grenzen außerhalb der Min/Max-Grenzen zu definieren, die nur bei Fehlern erreicht werden? Überschreiten des 2. Maximalwertes entspricht dann ja extremen Temperaturen oder nem abgetrenntem Fühler. Und Unterschreiben des 2. Minimums nem Kurzschluss.

Abhängig davon werden dann wieder weitere Alarmbits gesetzt. Und man kann ein paar Weitere Fehlermeldungen ausgeben.
 