Ich habe ein Problem mit einer Neuanlage...

Aufbau der Hardware:
1 Rack: 5A PS, 315 2DP, Anschaltung IM360, 8x Digitaleingabebaugr. DI16 AC 120V/230V, über den DP Ausgang ist noch ein OP 277 A angeschlossen.
2 Rack: 5A PS Anschaltung IM361, 7x Digitalausgabebaugr. DO16 AC 120V/230V/1A

Ich habe einen Eingang (E7.5),der über einen Roll-Hebel-Schalter angesteuert wird.
Wenn er angesteuert wird liegt die Spannung voll liegt an (240V gemessen) und die LED am Eingang ist auch an, aber er wird im Programm nicht verarbeitet.
Wenn ich die Varaiable beobachte (über Zielsystem=>Variable beobachten/steuern), steht bei Statuswert thrue, was ja auch richtig ist. Aber wenn ich Online ins Programm schaue (mit der Brille), steht immer eine Null bei dem Eingang.
Ich habe schon eine neue Baugruppe genommen, aber da war das selbe Problem, also kann es schon mal nicht an der Baugruppe liegen.
Alle anderen Ein- bzw. Ausgänge funktionieren ohne Probleme!!!
Weiß jemand einen Rat?
Danke schon mal.
 
Sieht so aus als wenn der Eingang im Programm irgendwo überschrieben wird. Die Variablentabelle hat als Voreinstellung die Triggerbedingung "Zyklusbeginn". Also wenn du in der Vat den Eingangsstatus sehen kannst, im Programm aber nicht liegt da irgendwo der Hund begraben.
Was sagen denn die Referenzdaten für den Eingang, bzw. das Eingangsbyte/wort?
 
nimm al all deine Programme aus der SPS (online löschen)
un schreib im OB1 was das direkt au diesen Eingang zugreift (zb,: U E7.5; = A 1.0(oder was halt passt))
und wenn das funktioniert, dann schreibt dein Prog auf den Eingang
 
nimm al all deine Programme aus der SPS (online löschen)
un schreib im OB1 was das direkt au diesen Eingang zugreift (zb,: U E7.5; = A 1.0(oder was halt passt))
und wenn das funktioniert, dann schreibt dein Prog auf den Eingang
Stelle mir gerade vor einer unserer Azubis hätte diesen Thread erstellt, und unbedarft deinen Rat befolgt... Das gäbe mächtig Ärger, wenn die Anlagen stillstehen! Bausteine online löschen, um so einen Furzfehler zu finden, tztztz, liebe Kinder bitte nicht nachmachen.:rolleyes:
Zumindest ein Hinweis auf die Anlagenverfügbarkeit wäre angebracht gewesen.

Nix für ungut
Approx
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Stelle mir gerade vor einer unserer Azubis hätte diesen Thread erstellt, und unbedarft deinen Rat befolgt... Das gäbe mächtig Ärger, wenn die Anlagen stillstehen! Bausteine online löschen, um so einen Furzfehler zu finden, tztztz, liebe Kinder bitte nicht nachmachen.:rolleyes:
Zumindest ein Hinweis auf die Anlagenverfügbarkeit wäre angebracht gewesen.

Nix für ungut
Approx

Da kann ich nur zustimmen. *ACK*

Es kann doch nicht wahr sein vorzuschlagen alles zu löschen :confused:
Dann besser keinen Vorschlag.