S5-150A/K wer hat noch ein Handbuch?

Asel4713

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich versuche derzeit eine seit ca. 2 Jahren stillgelegte Maschine wieder zu beleben. Steuerung 8MC mit 150A/K. in einem Rack. Problem ist das unter SPAUS= Speicherausbau jeweils "0" angegeben ist und ich die Bausteinliste nicht zu sehen bekomme. Vermutung ist Problem mit den 350 er
Karten.
PLC müßte Urgelöscht werden, funktioniert aber nicht. ( Oder mach ich was falsch?)

Eingebauten Karten sind:
6ES5 925-3KA12
6ES5 926-3KA12
6ES5 927-3Ka13

2x
6ES5 350-3KA21
2x
Eprom-Modul MS820
1x
Eprom-Modul 6ES5 370-0AA41

Altes PG 685 ist vorhanden, AS511 auch online klappt, Stromversorgung läuft, nach einschalten leuchtet "PC" auf MS100, weil PLC im Stop "rot",
soweit alles gut.
Möglicherweise hat mal jemand an den 350er Karten gespielt,getauscht ect.
Vermutung das die Adressierung nicht stimmt.
Ich habe auch schon einige Unterlagen gefunden, aber es fehlt mir noch ein Handbuch über die 150A, weil nicht ganz klar ist ob die 350er für diese Konfig im Wordmodus oder Bytemodus stehen müssen.

Vielleicht hat jemand einen Vorschlag.

Besten Dank im Voraus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
:) Habe tatsächlich noch einiges mehr gefunden. Meine erste Suche bei SIEMENS war wohl nicht genau genug.
Herzlichen Dank.

Werde am Montag mit der Wiederbelebung weitermachen.:)
 
Hallo,

leuchtet nach dieser langen Standzeit die Batt.Low LED?
Die CPU läuft bei leerer Pufferbatterie höchstwahrscheinlich nicht an.

Gruß Woldo
 
Was zum Teufel ist MSxxx ?

Hallo,

Asel4713 schrieb:
2x Eprom-Modul MS820

Hört sich aufgrund der Nummer nicht nach Siemens an ..

Asel4713 schrieb:
leuchtet "PC" auf MS100

dito, was sind die Bezeichnungen "MSxxx" ?

Asel4713 schrieb:
nicht ganz klar ist ob die 350er für diese Konfig im Wordmodus oder Bytemodus stehen müssen.

Eine 150A/K wird definitiv im Byte Modus betrieben, die 150S/U müssen im Word Modus adressiert werden.

Gruß

Question_mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die 150-er Serie ist nun mal etwas zickig

Hallo,

Asel4713 schrieb:
PLC müßte Urgelöscht werden, funktioniert aber nicht. ( Oder mach ich was falsch?)

Ja, Du machst da etwas falsch. Zuerst mal muss in der SV eine funktionsfähige Pufferbatterie rein, wie Woldo schon geschrieben hat.

Dann stelle den BA-Schalter an der CPU auf Stop. Starte vom PG aus die Funktion "Urlöschen". Jetzt musst Du innerhalb max. ca. 20 Sekunden den BA-Schalter an der CPU auf Run stellen.

Das PG gibt nach einiger Zeit (das kann schonmal ein paar Minuten dauern, nur Geduld) eine Rückmeldung. Wenn diese Meldung positiv ist, dann den BA Schalter an der CPU wieder auf Stop und dann auf Run stellen. Die Run-LED sollte dann Grün leuchten. Wenn nicht, dann hast Du einen Fehler in der Hardware ...
Viel Vergnügen :p

Gruß

Question_mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
:D Sie läuft wieder! Herzlichen Dank an alle Ratgeber. Ich will aber noch schnell erzählen was alles nicht i.O. war, bzw. woran es gelegen hat.

1. Die Pufferbatterie auf der MS 140 ( Stroversorgung f. das Rack) hatte nur noch ca. 2,5Volt.
2. Beide EPROM-Module MS 820 ( sehr alt) taten nix mehr. Habe ein neues Modul geschoßen und zwar ein 373-0AA41
3. dementsprechend die RAM und EPROM- Bereiche neu addressiert.

4. auf den 350er Modulen war die Brücke 7 gelötet. Mußte sie öffnen.

Frage mich wie die Steuerung vorher gelaufen haben soll.

Im nachherein habe ich erfahren, das bereits seit einigen Jahren immer wieder " Serviceleute" versucht haben sollen das Ding zum laufen zu bringen. Möglicherweise wurden dabei mal die 350er gewechselt.

Naja, jetzt tut sie es wieder.

Nochmals Dank an alle.
 