Eine Frage zum CP 343-1

Ich habe es versucht in der HW-Konfig mit einer S7-315 DP das hat aber nicht funktioniert und mit einer 315 DP/PN hat es funktioniert.

Hallo
Wenn du in der Hardware-Config eine 315-2DP (egal welche) projektierst und dahinter einen CP343-1 setzt dann hast du doch die gewünschte Konfiguration oder? (Glaskugel!!!)

Was sollte da nicht funktionieren.
Beschreibe dein Problem mal etwas genauer.
Mit den bisherigen Informationen kann sich hier keiner vorstellen, was du versucht hast.:cool:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich bei der 315 DP den CP einfügen wollte kamm eine fehlermeldung das nicht möglich ist. Und bei der 315-PN hat mann ja die Ehternetlinie und konnte ich den CP drauf "ablegen"
 
Du musst deine SPS eintragen, und zwar die, die du auch im Rack sitzen hast.

dann die CP 343 im Hardwarekatalog auswählen (mit deiner Version V2/3...) und auf den Steckplatz im Rack ziehen, wo die eingebaut ist.
IP-Adressen usw... eintragen.
Alees speichern und übersetzen und in die SPS übertragen.

Mit dem Tool NCM-S7 Diagnose deinen CP bearbeiten, kontrollieren


PS: Auf den grün markierten Plätzen ist ein "Stecken" der CP möglich
 
Wenn ich bei der 315 DP den CP einfügen wollte kamm eine fehlermeldung das nicht möglich ist. Und bei der 315-PN hat mann ja die Ehternetlinie und konnte ich den CP drauf "ablegen"

Du darfst den CP nicht ins Netz legen wollen, sondern nur in der Hardware Konfiguration auf eine Steckplatz.
Wenn du den CP mit deiner CPU vernetzen willst, dann brauchst du logischerweise eine PN


bike
 
ok zur Aufklärung habe den Fehler gefunden, und zwar habe ich den CP über die Bestellnummer gesucht und den ersten den er gefunden hatte mit dem habe ich es probiert und es ging nicht weil er im Register Profinet IO steht.Sucht man weiter findet man noch einen im Register SIMATIC 300 mit dem funktioniert es dann.
 