Ausgänge über Profinet und IM151 ansteuern

marcowitte

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe an der CPU (317-2) einen Profinet-CP angeschlossen. Am Profinet hängt ein IM 151 mit einem Powermodul, einem DI und einem DO-Modul.
Ich kann da auch die Adressen für die DIs und DOs einstellen.
Überraschenderweise beschwert sich die Software nicht, wenn diese sich mit anderen Adressen von der CPU überschneiden.
Ich kann ausserdem keine Symbole zuweisen. Bei Profibus-IMs ist das ja kein Problem.
Das eigentliche Problem ist aber, dass wenn ich die eingestellten Adressen von der CPU aus anspreche, nichts passiert. Auch Forceaufträge auf diese Adressen bleiben wirkungslos.
Was muss ich machen, damit ich vom CPU-Programm die neuen Adressen steuern kann?

Vielen Dank im Voraus,
Marco
 
Ich würde vorschlagen:
Handbuch lesen!

Der CP hat sein eigenes "Prozessabbild", und muss mit FCs welche in irgend einer Bibliothek sind ausgelesen werden ...
 