Analoger Ausgang bei Temp Regelung

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenn der regler regeln soll dann mach mal bitte
die beiden eingänge com_rst und man_on definiert auf null.
so wie es aussieht ist bei dir der man_on aktiv und damit
wird der handwert (DBD16 = 0) ausgegeben.

bzw. com_rst ist aktiv und damit wird der regler zurückgesetzt.
 
hallo,

vielen Dank tnt369.
Es war wirklich der com_rst - den mit VKE0 tatsächlich auf Null gestzt und dann funktoniert es.

Jetzt noch mal zu meiner eingangs Frage:Hallo,

ich habe ein kleines Problem. Ich soll eine Temp (Wärmetauscher) Regelung realisieren. Leider habe ich von Analogwert Verarbeitung nicht so recht den Plan.
Ich habe einen PT100 für die Ist Temp und die Vorgabe Temp kommt vom Panel. Dann habe ich noch eine Max. Temp und eine Min. Temp Vorgabe über das Panel. Das Stellventil soll eins von Sauter sein und die Karten ist eine Eingang 6ES7 331-7PF01-0AB0 mit PT100 Fühler und eine Ausgang 6ES7 332-5HD01-0AB0.

Wie muss ich die Bauteile jetzt einbinden, dass der Regler das Ventil ensprechend steuert.
Was muss ich generell vielleicht noch machen bzw. anders machen. Z.B. FC105/FC106 oder wie bekomme ich die Werte auf das Ventil damit die Stellung kontinuierlich verändert wird (4-20mA)?

Vielen Dank

Gruß Tom
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was muss ich generell vielleicht noch machen bzw. anders machen. Z.B. FC105/FC106 oder wie bekomme ich die Werte auf das Ventil damit die Stellung kontinuierlich verändert wird (4-20mA)?
Hallo Tom,
wenn der Regler läuft hast du es doch schon fast geschafft. ;)
Jetzt noch den Reglerausgang auf den FC106 legen, die PAW Adresse angeben (siehe Hardwaremanager) und schon sollte sich das Regelventil bewegen. :D
 