Hallo,

habe ein Problem mit der SM 334 4AI/2AO 8 Bit; wenn ich einen Eingang mit einer Gleichspannung von etwa 6,5 V versorge, reagieren auch die benachbarten PEW!

z. B. bei Beschaltung von AI0 (=PEW 272) reagieren auch
PEW 273 und PEW 274

bei Beschaltung von AI1 (=PEW 273) reagieren auch PEW 272
und PEW 274


Folgende Oin-Beschaltung habe ich gemacht am Beispiel AIO:

1 24V
2 6,5V
3 Masse
4 n.c. (not connected = nicht verbunden)
5 n.c.
6 Masse
7 n.c.
8 n.c.
9 Masse
10 n.c.
11 n.c.
12 Masse
13 n.c
14 n.c
15 Masse
16 n.c.
17 n.c.
18 Masse
19 n.c.
20 Masse

Die Anschlüsse sind bei meinem Aufbau mit einer CPU315F 2DP verbunden (Softwareversion Step 7 V5.4 R1).
Sie Massen sind alle mit dem Anschluss 20 über Aderendhülsen und Kabel verbunden bzw. im Frontstecker verschraubt.

Vielleicht hat jemand eine Idee wo mein Problem liegt. Dies ist meine erste S7, die ich in Betrieb nehme und das Handbuch erschlägt einen mit lauter Parametern. Ich habe das Handbuch mehrfach durchforstet und leider nichts gefunden, dass mich zu einer Lösung geführt hätte.

Hoffe es kann mir jemand helfen; sollte ich Informationen vergessen haben, so teilt mir dies bitte mit, ich werde diese umgehend nachreichen.

Servus
Benno
 

Anhänge

  • SM334-Schaltplan.doc
    82 KB · Aufrufe: 16
Zuletzt bearbeitet:
also das pew273 bei der beaufschlagung von pew272 reagiert ist erklärbar, auch das pew274 bei der beaufschaltung von pew273 reagiert, aber das 274 durch 272 beeinflußt wird muß dann wohl ein EMV-problem sein :rolleyes:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo vierlagig,

habe gerade die Erklärung schon bekommen;

aber was meinst du mit EM-Verträglichkeit? Soll ich die nichtbenutzten Eingänge auf Masse legen?

Servus
Benno
 
Hallo vierlagig,

habe gerade die Erklärung schon bekommen;

aber was meinst du mit EM-Verträglichkeit? Soll ich die nichtbenutzten Eingänge auf Masse legen?

Servus
Benno

wenn 272 wirklich 274 beeinflußt und 274 nicht beschaltet ist -> karte ausbauen und zurück an sender
wenn 274 beschaltet dann mal leitungslänge, schirmung, parallelität zu anderen leitungen etc. prüfen
 
Hast Du dies auch gelesen....

siehe Anhang.
 

Anhänge

  • s7300_module_data_manual_de-DE_de-DE[1] 445.pdf
    132,8 KB · Aufrufe: 17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo corosop15,

das bedeutet ich muss die nichtbenutzten Eingänge mit MANA(= in meinem Fall auch die Masse) verbinden. Vielleicht habe ich deshalb auch die Störung auf dem PEW 274?!?!

Werde dies morgen gleich mal testen.

Servus
Benno
 