-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe ein Problem mit der SM 334 4AI/2AO 8 Bit; wenn ich einen Eingang mit einer Gleichspannung von etwa 6,5 V versorge, reagieren auch die benachbarten PEW!
z. B. bei Beschaltung von AI0 (=PEW 272) reagieren auch
PEW 273 und PEW 274
bei Beschaltung von AI1 (=PEW 273) reagieren auch PEW 272
und PEW 274
Folgende Oin-Beschaltung habe ich gemacht am Beispiel AIO:
1 24V
2 6,5V
3 Masse
4 n.c. (not connected = nicht verbunden)
5 n.c.
6 Masse
7 n.c.
8 n.c.
9 Masse
10 n.c.
11 n.c.
12 Masse
13 n.c
14 n.c
15 Masse
16 n.c.
17 n.c.
18 Masse
19 n.c.
20 Masse
Die Anschlüsse sind bei meinem Aufbau mit einer CPU315F 2DP verbunden (Softwareversion Step 7 V5.4 R1).
Sie Massen sind alle mit dem Anschluss 20 über Aderendhülsen und Kabel verbunden bzw. im Frontstecker verschraubt.
Vielleicht hat jemand eine Idee wo mein Problem liegt. Dies ist meine erste S7, die ich in Betrieb nehme und das Handbuch erschlägt einen mit lauter Parametern. Ich habe das Handbuch mehrfach durchforstet und leider nichts gefunden, dass mich zu einer Lösung geführt hätte.
Hoffe es kann mir jemand helfen; sollte ich Informationen vergessen haben, so teilt mir dies bitte mit, ich werde diese umgehend nachreichen.
Servus
Benno
habe ein Problem mit der SM 334 4AI/2AO 8 Bit; wenn ich einen Eingang mit einer Gleichspannung von etwa 6,5 V versorge, reagieren auch die benachbarten PEW!
z. B. bei Beschaltung von AI0 (=PEW 272) reagieren auch
PEW 273 und PEW 274
bei Beschaltung von AI1 (=PEW 273) reagieren auch PEW 272
und PEW 274
Folgende Oin-Beschaltung habe ich gemacht am Beispiel AIO:
1 24V
2 6,5V
3 Masse
4 n.c. (not connected = nicht verbunden)
5 n.c.
6 Masse
7 n.c.
8 n.c.
9 Masse
10 n.c.
11 n.c.
12 Masse
13 n.c
14 n.c
15 Masse
16 n.c.
17 n.c.
18 Masse
19 n.c.
20 Masse
Die Anschlüsse sind bei meinem Aufbau mit einer CPU315F 2DP verbunden (Softwareversion Step 7 V5.4 R1).
Sie Massen sind alle mit dem Anschluss 20 über Aderendhülsen und Kabel verbunden bzw. im Frontstecker verschraubt.
Vielleicht hat jemand eine Idee wo mein Problem liegt. Dies ist meine erste S7, die ich in Betrieb nehme und das Handbuch erschlägt einen mit lauter Parametern. Ich habe das Handbuch mehrfach durchforstet und leider nichts gefunden, dass mich zu einer Lösung geführt hätte.
Hoffe es kann mir jemand helfen; sollte ich Informationen vergessen haben, so teilt mir dies bitte mit, ich werde diese umgehend nachreichen.
Servus
Benno
Anhänge
Zuletzt bearbeitet: