hallo,
ich habe eine S7-400 mit einer analogen Eingabekarte.
Das 4-20mA Signal (Rückmeldung) was ich von einer Regelklappe soll über den
Analogeingang der SPS Karte und dann zu einem weitern Auswertegerät geschliffen werden.
Der Analogeingang soll einfach in Reihe gelegt werden.
Soweit sollte dieses ja auch funktionieren.
Wie verhält sich der Analogeingang, wenn die SPS abgeschaltet wird?
Das die SPS dann keinen Analogwert mehr darstellt ist klar.
Erhalte ich dann an meinem Auswertegerät immernoch die 4-20mA?

Sonst muss man ja irgendwie das 4-20mA Signal doppeln.
Hat jemand eine Antwort dazu?
Vielen Dank im Voraus.
 
Dem Analogeingang ist es egal, ob die SPS läuft oder nicht. Das Stromsignal liegt dann weiterhin in Reihe mit anderen Verbrauchern der Stromschleife, der Stillstand der SPS hat keinen Einfluß auf das Stromsignal.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
und was ist wenn genau die Karte defekt ist, bzw. genau der Eingang?
wird es dann immer noch genau durchgeschliffen? wie sieht das elektrisch an der karte aus? im handbuch finde ich keine genauen schaltpläne dazu....
danke erstmal für die schnelle antwort
 
... im "worst case" würde deine Stromschleife dann unterbrochen sein. Das wäre aber auch der Fall, wenn du z.B. einen Drahtbruch hättest. Was machst du dann ? Kannst du irgendwo so etwas auswerten (außer in der SPS) ?

Gruß
Larry
 
nein kann ich nicht.....wenn die SPS dunkel ist dann schalte ich auf einen Handregler um, aber mein 4-20mA Signal bekomme ich ja dann trotzdem weiter. Von daher wäre das ja ok. oder?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... wie ich geschrieben habe :
Im schlimmsten Fall könnte dein SPS-Eingang bei Defekt eine Unterbrechung erzeugen - genau, wie ein Drahtbruch deiner Leitungen (was m.E. genauso wahrscheinlich wäre).
 
Nach meiner Erfahrung sollte man für die S7 das Stromsignal von der Schleife mit einem Trennverstärker abgreifen.
Ohne Trennverstärker geht es meistens nur, wenn die S7 der letzte Teilnehmer ist und der andere Teilnehmer das Signal potentialfrei abgreift, weil die meisten S7-Analogeingänge nur 2V Potentialdifferenz zu Mana abkönnen.