Holger Levetzow
Level-1
- Beiträge
- 69
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen, allen Forumteilnehmern,
ich habe 3 Sensoren, deren Zustände ich im 10. Schritt einzeln speichern möchte (werden im Schritt 20 wieder benötigt). Kann man alle 3 Aktionen im 10. Schritt erledigen? Man kann ja nur eine Bedingung (Interlock) programmieren.
2 Varianten habe ich gefunden: 1. Ich habe mir einen FC geschrieben, der die Zustände speichert und im 10. Schritt aufgerufen wird. 2. Ich habe eine „oder-Verzweigung“ mit 3 Pfaden programmiert (zum Glück kann immer nur 1 Sensor aktiv sein).
Beides ist etwas umständlich. Deshalb die obige Frage. Sowas wie M50.0 := E40.0 klappt ja leider nicht.
mfg und Danke für die Mühe
Holger
ich habe 3 Sensoren, deren Zustände ich im 10. Schritt einzeln speichern möchte (werden im Schritt 20 wieder benötigt). Kann man alle 3 Aktionen im 10. Schritt erledigen? Man kann ja nur eine Bedingung (Interlock) programmieren.
2 Varianten habe ich gefunden: 1. Ich habe mir einen FC geschrieben, der die Zustände speichert und im 10. Schritt aufgerufen wird. 2. Ich habe eine „oder-Verzweigung“ mit 3 Pfaden programmiert (zum Glück kann immer nur 1 Sensor aktiv sein).
Beides ist etwas umständlich. Deshalb die obige Frage. Sowas wie M50.0 := E40.0 klappt ja leider nicht.
mfg und Danke für die Mühe
Holger