-> Hier kostenlos registrieren
Das Beobachten von Variablen passiert bei der S7 nicht (asynchron zum Zyklus) immer dann, wenn die Verbindung neue Daten senden kann, sondern entweder am Anfang oder am Ende des Zyklus, oder beim Übergang in Stop, das kannst Du unter "Triggerpunkt für Beobachten" einstellen. Deshalb siehst Du den "Zwischenzustand" nicht.petzi schrieb:Meine Frage hatte sich eigentlich auf NW1 und NW10 bezogen - wenn ich den besagten Merker in der Beobachtungsliste betrachte, so müsste ich ja unter normalen Umständen sehen, dass er gesetzt und anschließend wieder rückgesetzt wird - das sieht man jedoch nicht (auch nicht im OB1 selber, wenn man in den Beobachtungsmode schaltet). Der Merker scheint immer gesetzt zu sein... Und dafür ist doch die "zu träge" Ethernetverbindung zuständig, oder?
Gruß