Hallo,

ich stehe leider wieder mal vor einem Simatic Problem...

An einer 315-2-DP ist eine DP (IM151-1 Basic) über Profibus angeschlossen.
Darüber wiederum ein PM, dass die Karten versorgt.

Ich möchte an dieser DP mehrere Analoge Ausgangskarten betreiben.
Wenn ich eine AO Karte (6ES7 135-4GB01-0AB0) 2AO ST I anschließe funktioniert auch alles ohne Probleme.
Wenn ich aber nun eine zweite Karte dazu anschließe, wird ein Busfehler erzeugt.
Ich habe auch schon versucht, ob ich für jede AO-Karte ein eigenes PM benötige, bringt aber leider keinen Erfolg.
Im Handbuch zu der Karte kann ich auch nichts entsprechendes finden.

Kennt vielleicht jemand das Problem, bzw. hat die Lösung?

Für eine Hilfe bedanke ich mich schonmal im vorraus.
 
Hardware

Mmmhhhhhh !!!

Auch immer schön die Hardware geändert (Im Hardware Konfig) und geladen ??? :TOOL:

Grüße
wiesel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

zuerst habe ich alles übersetzt, dann geladen.
Wenn ich zwei Karten anschließe, im HWConfig ändere und lade kommt der BF.
Wenn ich dann eine Karte abnehme, bleibt der BF.
Erst wenn ich die zweite Karte im HWConfig rausnehme und lade geht er.

Ja, ich habe die Abschlussplatte am Ende der Karten angeschlossen...

Ich versteh es auch nicht, denn wenn es von Seiten der Hardware Konfiguration ein Problem gibt, sollte mir Step7 das doch beim Übersetzen sagen...

Ich beschreibe nochmal den Hardwareaufbau:

IM151-1 Basic ist mit Spannung und Profibus versorgt
PM-E DC24V ist mit Spannung versorgt.
2AO ST I
Abschlussplatte

Dann funktionierts.
Sobald ich zwischen die Abschlussplatte und der 2AO ST I noch eine (die selbe) Karte anschließe, das ganze, wie beschrieben im HWConfig einfüge und Lade, kommt der Bus-Fehler...

Gruß
GMS
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo

hast du für die 2te "2AO ST I" auch den gleichen Sockel verwendet wie für die erste?

Ich hatte schonmal ein ähnilches Problem mit AI-Modulen (für Thermoelemente), da stellte sich dann heraus dass der Sockel einen Defekt hatte.....

gruß ukofumo
 
Hallo,

Sorry für die verspätete Antwort, aber hier hab ich neben dem einen Problem, noch viele weitere zu bewältigen.

Mit dem gleichen Sockel hab ich das auch schon mal ausprobiert.
Ich hab auch schon mal andere Karten (auch AOs) ausprobiert, falls eine kaputt ist - aber es gibt beim laden der Konfiguration mit den zwei Karten immer das gleiche Problem.

Ich befürchte, ich habe irgendwo einen blöden Fehler gemacht, aber ich finde ihn nicht - son Mist!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Baugruppenzustand

Was ist den bei dir ein Busfehler ??
Ist die ganze Baugruppe nicht mehr erreichbar ?
Oder kannst du unter Baugruppenzustand den Fehler eingrenzen ?

(Ganz klein " Es leuchtet nicht ev. SF" ):rolleyes:

Grüße
wiesel
 
Hallo Wiesel,

an der CPU leuchten SF und BF.
Das gleiche gilt für die IM 151-1. An der AO Karte leuchtet auch die SF

In der Diagnose des Baugruppenzustands steht ein Schreibfehler für die Ausgangsadressen der ersten AO Karte, die zweite wird nicht als Schreibfehler erwähnt.

Gruß
GMS
 
Test mal

Mach doch mal Folgendes!!

CPU Urlöschen...
IM Spannungslos
Profibusadr. einstellen
Aufbau IM:

IM --> Powermodul --> 2 AO --> 2 AO --> End Platte

Wichtig bei dem Powermodul auf das richige Unterteil achten (weiß )
Auch die AO Karen Prüfen. Das Modul benötigen das richtige Unterteil --> Auf dem Modul sind die Anschlüsse abgebildet, diese Anschlusse sollten auch bei deinem Unterteil vorhanden sein !

Spannung einschlaten
HW Konfig übertragen

Sollte nun noch ein Fehler sein.
Im HW Konfig. Online gehen und schauen was bei der IM Steht.

Grüße
wiesel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Wiesel,

ich bin begeistert!!!!

Jetzt läuft alles!
Ich frage mich jetzt nur warum?
Die Hardwarekonfig und der Hardware Aufbau sind so wie vorher auch.
Hat das Urlöschen den gewünschten Erfog gebrachten oder war es das kurzzeitige Spannungslosmach der IM?

Muss ich denn bei erweitern von Karten die IM immer Spannungslos machen?
Ich meine ich hätte vorher auch schon Karten erweitert ohne die Spannung zu nehmen.

Auf alle Fälle werd ich mir das dick hinter die Ohren schreiben!

Tausend Dank für die Mühe und Hilfe!

Gruß
GMS
 
Gerne

Immer Gerne !!! :):):):)

Also die IM sollte schon Spannungslos sein !!
Und auch bei Adr. änderungen immer Spannung runter !!


Grüße
wiesel
 