Probleme mit CP340

Maikäferbenzin

Level-1
Beiträge
29
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich versuche gerade ein System mit einer CP340 zum laufen zu kriegen und komme nicht weiter. Jedesmal wenn ich den FB3 P_SEND oder FB2 P_RCV zur Steuerung übertragen will kommt die Meldung " Der Baustein FB3 konnte nicht kopiert werden", als Fehlerdetail wird dann angegeben "(D280) Fehler bei der Übersetzung eines Bausteins in S7-300 CPU." Die CPU schaltet dann auf SF.

Konfiguration
CPU 315 V1.2.0
CP340 RS485/RS422
CP340 RS232
SM321
SM322

Egal welche der beiden CP-Basisadressen ich im FB3 parametriere, kommt immer der gleiche Fehler. Mit den E/As gibts keine Probleme, das läuft.

Kann die 315-er nicht mit den CP-PtP Bibliotheken? Oder was kann das noch sein? Hab schon alles doppelt und dreifach kontrolliert.

Gruß Jan
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich versuche gerade ein System mit einer CP340 zum laufen zu kriegen und komme nicht weiter. Jedesmal wenn ich den FB3 P_SEND oder FB2 P_RCV zur Steuerung übertragen will kommt die Meldung " Der Baustein FB3 konnte nicht kopiert werden", als Fehlerdetail wird dann angegeben "(D280) Fehler bei der Übersetzung eines Bausteins in S7-300 CPU." Die CPU schaltet dann auf SF.

Konfiguration
CPU 315 V1.2.0
CP340 RS485/RS422
CP340 RS232
SM321
SM322

Egal welche der beiden CP-Basisadressen ich im FB3 parametriere, kommt immer der gleiche Fehler. Mit den E/As gibts keine Probleme, das läuft.

Kann die 315-er nicht mit den CP-PtP Bibliotheken? Oder was kann das noch sein? Hab schon alles doppelt und dreifach kontrolliert.

Gruß Jan

Hast du einmal Konistensprüfen gestartet?
Hast du die IDB erzeugt und in der Symbolik eingetragen?


bike
 
Thread...

Wenn du dir den Post von PN/DP im anderen Thread durchliest, siehst du das die Old für die alten CPUs sind! D.h. der andere wird bei dir gar nicht laufen, da er wahrscheinlich andere SFCs oder was auch immer verwendet!

Wenns geht ist doch gut, oder?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das mit den alten FBs scheint bzw schien ja zu gehen, jedenfalls konnte ich es dann übertragen. Mitlerweile plagt mich ein anders Problem. Der CP340 RS232 geht laufend auf SF sobald die Hardwarekonfiguration geladen wird. Nach dem Urlöschen ist alles gut, aber nach dem Senden der Konfiguration geht die SF und die RXD LED am CP340 RS232 an. Den CP340 RS485 hab ich mitlerweile rausgenommen.

SF + RXD sollen ja angeblich auf die BREAK Überwachung hindeuten, die hab ich aber deaktiviert.

Die Bestellnummern in der HW-Konfig hab ich schon hundert mal kontrolliert.

Vorhin hatte ich es mal das es einmal ging. Hab urgelöscht und einen komplett neue HW zusammengestellt, übersetzt und übertragen. Das ging anscheinend. Danach hab ich das Protokoll auf ASCII umgestellt, wieder übersetzt und übertragen, siehe da wieder SF + RXD LED.

Wo kann ich noch nachschauen?

Gruß Jan
 
Das mit den alten FBs scheint bzw schien ja zu gehen, jedenfalls konnte ich es dann übertragen. Mitlerweile plagt mich ein anders Problem. Der CP340 RS232 geht laufend auf SF sobald die Hardwarekonfiguration geladen wird. Nach dem Urlöschen ist alles gut, aber nach dem Senden der Konfiguration geht die SF und die RXD LED am CP340 RS232 an. Den CP340 RS485 hab ich mitlerweile rausgenommen.

SF + RXD sollen ja angeblich auf die BREAK Überwachung hindeuten, die hab ich aber deaktiviert.

Die Bestellnummern in der HW-Konfig hab ich schon hundert mal kontrolliert.

Vorhin hatte ich es mal das es einmal ging. Hab urgelöscht und einen komplett neue HW zusammengestellt, übersetzt und übertragen. Das ging anscheinend. Danach hab ich das Protokoll auf ASCII umgestellt, wieder übersetzt und übertragen, siehe da wieder SF + RXD LED.

Wo kann ich noch nachschauen?

Gruß Jan

Welchen Fehler gibt die Diagnose auf?
Da steht doch drin, was wem nicht passt


bike
 
Welchen Fehler gibt die Diagnose auf?
Da steht doch drin, was wem nicht passt


bike

Hab jetzt endlich herausgefunden wie ich mir den Zustand des CP340 anzeigen lassen kann. Da stand doch tatsächlich was von BREAK drin. Habs dann noch zehn mal kontrolliert, aber die BREAK Überwachung ist definitiv aus.

Ich hab dann einfach mal irgendein serielles Gerät angeschlossen und der Fehler war sofort weg. Entweder hat der CP340 ne Macke oder das ist nicht sauber programmiert worden von Siemens. Wozu gibts denn ein Häckchen zum deaktivieren, wenns nicht ausgeführt wird.

Jetzt kann ich dann erstmal weitermachen. Mal sehen was noch so alles kommt.

Gruß Jan




Gruß Jan
 
Zurück
Oben