Hallo

in der S7 200 Anleitung ist der SMB 29 oder der SMB 28 als Analogpotentiometer angegeben.
Da ich den weiterverwenden will und ich scheinbar zu stark um die ecke denke meine Aufgabenstellung.
Ich möchte den SMB XX auslesen und mit einen anderen Wert multiplizieren, diesen wiederrum in einen Zeitbaustein als vorgabe nutzen.
Das sollte doch gehen aber wenn ich den SMB auf einen "MUL_I" lege ist der Wert SMB mit einer roten wellenlienie unterstrichen also nicht richtig.
Kann es sein das die SPS noch deffenirt werden muss? ( kenne nur S7 300 :) )
Wie komme ich da wieder raus...

Danke
Magus111
 
SMB ist ein Byte, MUL_I verlangt aber eine 16-Bit Ganzzahl (INT).
Den SMB also vor dem MUL_I mit dem Umwandler B_I in eine Ganzzahl wandeln.
Dann klappt es auch mit dem Potie als einstellbare Zeitvorgabe.