Touchpanal Konfiguration für CPU 315-2 PN /DP

giro

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo bin neu hier
ich muss für ein Techniker Projekt eine CPU 315-2 PN /DP für eine Touchpanal Konfiguration
doch leider weiß ich nicht wie ich anfangen soll in den unterlagen die ich habe steht zwar was drin aber in meinem Step 7 finde ich [FONT=&quot]diese Station > SIMATIC[/FONT]
[FONT=&quot]HMI-Station leider nicht wäre nett wenn mir einer weiterhelfen könnte[/FONT]
 
Als erstes ist es einmal wichtig das du das config Tool für dein Pannel installierst!
Dann wäre es noch hilfreich zu wissen welche Software du verwendest!
WinCC oder ProTool etc.

Für WinCC flexible wird z.b. eine HMI Station eingerichtet
Für ProTool wird ein OP eingerichtet!

Funktioniert eigentlich ganz einfach!
Das Funktioniert so als würdest du eine S7 Station einfügen nur das du anstatt einer S7 ein OP oder eine HMI Station auswählst!

Gruß
SKg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi danke für den tip hat jetzt so funktioniert
bekomme jetzt aber keine verbindung zur cpu benutze ein Pc adapter usb
bekomme immer die fehlermeldung online : komminkation zu adapter gestört
woran könnt das liegen
 
Unter

Extras -> PG/PC Schnitstelle -> dein USB Adapter richtig einstellen.
MPI wäre vieleicht bei erster Kommunikation das Sinnvollste.

Ansonsten per ethernet auf die CPU drauf. das geht eigentlich noch Problemloser.

MFG
 
Im Simatic Manager über:

Extras - PG/PC Schnittstelle einstellen und dann die richtige Verbindung auswählen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wie stelle ich den PG/PC Schnittstelle richtig ein
oder ist ist es doch einfacher über ethernet wenn ja wie geht das oder kennt eine ein link wo ich es mir durch lesen kann und es genauer erkärt ist
 
wie stelle ich den PG/PC Schnittstelle richtig ein
oder ist ist es doch einfacher über ethernet wenn ja wie geht das oder

Über welche Schnittstelle gehst du denn auf deine CPU?
Wenn du z.B. deinen PC Adapter auf MPI draufsteckst, wählst du auch im Menü "PG/PC Schnittstelle einstellen" den PC Adapter (MPI) aus. Wenn du Ethernet verwenden möchtest musst du dort deine TCP/IP Verbindung deines PCs auswählen.
 
Ich gehe mal davon aus, das deine Technik komplett Ethernetfähig ist.
Dann nimm auch Ethernet als Verbindung PG <-> CPU und CPU <-> Panel.
Zwischen MPI und Ethernet liegen Welten, was die Geschwindigkeit beim Übertragen des Projektes angeht.

Zu Protool kann ich nicht viel sagen.

Im WinCC solltest du mal unter Kommunikation...Verbindungen nachschauen, ob deine CPU und dein Panel zu sehen sind, und diese verbunden sind.

-Wenn nicht dann solltest du die CPU im Hardwaremanager einem Netz zuordnen.
-Im Simaticmanager auf diene CPU und dann auf Verbindungen - Netpro öffnet sich.
-WinCC sollte jetzt geschlossen sein.
-Im Netpro CPU und Panel dem gleichen Netz zuordnen .. speichern .. übersetzen.
- WinCC starten.

Jetzt sollte alles schon viel besser aussehen....

Viel Erfolg
Holger
 
Zurück
Oben