Hallo zusammen,
ich stecke seit langem mal wieder in einer Sackgasse fest.
Ich probiere bereits seit Stunden herum, eine IM151 an meiner CPU ans laufen zu bringen. Ich kann aber einfach nbicht die Ursache fuer das Problem finden und hoffe auf euren/eure Rat/Hilfe.

Folgende Hardware:
CPU: 315-2AG10-0AB0 (Addr. 2)
DI: 321-1BH01-0AA0
DO: 322-1BH01-0AA0
--------
Simatic MP277 8" Touch: 6AV6 643-0CB01-1AX0 (Addr. 3)
--------
ET200S: 6ES7-151-1AA05-0AB0 (Addr. 21)
PM-E: 6ES7 4CB10-0AB0
2DI: 6ES7 131-4BB00-0AB0
2DO: 6ES7 132-4BB01-0AA0

Folgende Error LEDS:
CPU:
SF leuchted
BF blinkt
------
ET200S
sehr komisch
BF blinkt 3 mal
SF & BF blinken 3mal
BF blinkt 1mal
SF & BF blinken 3mal schnell

Unter Hardware diagnostizieren und dann unter DP/Slave steht das der DP/Slave nicht vorhanden ist. !?

Verbindung wie im Folgenden Bild

Projekt ist archiviert und angehaengt.

Es waere echt nett,
wenn jemand mal drueber schauen koennte!

Vielen Vielen Dank!!!
 

Anhänge

  • Net-Config.JPG
    Net-Config.JPG
    27,4 KB · Aufrufe: 57
  • Ha_001.zip
    2,7 MB · Aufrufe: 4
Hallo und vielen Dank fuer die raschen Antworten.

Ich habe wie beschrieben die Aenderungen vorgenommen, allerdings geht es immer noch nicht. Jedoch haben sich die LED Anzeigen (ET200S) geandert.

CPU (geblieben):
SF: leuchted
BF: blinkt
------------
ET200S:
SF: aus
BF: blinkt langsam
PM-E: BF: leuchtet
DI: SF: leuchtet
DO: hat natuerlich keine Diagnose LEDS (SF/BF)

Und die Endplatte ist natuerlich ordnungsgemaess montiert!!

Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass die Verbindung vom HMI (MP277) jetzt nicht mehr geht, nachdem ich das Kabel am CPU-Stecker auf den Ausgangspfeil gelegt habe.
Ich habe da einen Testmerker, den ich vorher via Touchpanel toggeln konnte.

Unter Hardwarediagnose steht der DP/Slave (IM151 bzw. ET200S) immer noch als projektiert aber nicht als gesteckt/vorhanden drin.
Es sieht danach aus, als ob die Verbindung immer noch irgendwie nicht richtig steht???
(Siehe Anhang)
Noch weitere Ideen?

Dankeschoen!
 

Anhänge

  • Net-Config_new.JPG
    Net-Config_new.JPG
    27,4 KB · Aufrufe: 34
  • Ha_001_1.zip
    2,7 MB · Aufrufe: 3
Zuletzt bearbeitet:
Wenn in ein PB Stecker nur ein Kabel geht, muss das immer in die Buchse mit den Eingehenden Pfeilen, da die andere durch das Schalten des Widerstandes normalerweise abgeschaltet wird!
 
Hallo zusammen,
sorry das es eine Weile gedauert hat, bis ich antworte. Ich war geschaeftlich unterwegs und habe keine Zeit gefunden mich weiter mit dem Projekt zu beschaeftigen.

Das Problem wurde geloest, dank allen Beteiligten, dafuer einen risieges DANKESCHOEN!
Es war ein Nummerndreher drin und auch ein defektes Profibuskabel mit Wackelkontakt.

Gruss
Studiologe
 