Hallo,

an einem bestehenden MP (370) mit S5 soll nun zusätzlich eine S7 (315-2 DP mit CP343-1) über Ethernet angeschlossen werden.

Wie würde eine Konfiguration (HW Config) aussehen? Was gibt es zu beachten?
 
Beim jetzigen Projekt ist das Panel Standalone. Du kannst nun einfach unter Verbindungen deine S7 eintragen.
Andere Möglichkeit ist, dass du das Panel in dein S7-Projekt integrierst und dort eine S5-Station hinzufügst.
Wie ist denn die S5 mit dem Panel verbunden? Falls diese bereits über Ethernet dran hängt, kann es passieren, dass du die S7 nicht koppeln kannst. Verschiedene Protokolle über die gleiche Schnittstelle geht beim MP370 - meines Wissens - nicht.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Panel ist über Profibus an der S5.

Also reicht es einfach in WinCC felxible die s7 Ethernet verbind zur s5 Verbindung hinzuzufügen und in der HW Config nur die Ethernetverbindung anzulegen ohne die S5 DP Verbindung zum Panel zuerwähnen? Muss das Panel in der HW Config angelegt werden oder reicht es dies nur unter Verbindungen zu erledigen??
Die S5 und die S7 können nicht zusammen am Profibus hängen, das ist klar, deshalb ja die Idee den freien Ethernetsteckplatz am MP zu verwenden.
 
Laut Siemenshotline funktioniert dies bei diesem MP nicht.

Lässt sich so auch nicht im WinCC felxible projektieren....

Hat vielleicht jemand eine Beispielkonfiguration die mir jemand schicken könnte??
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
S5 über Profibus und S7 über Ethernet am MP370 geht. Hab ich selber schon umgesetzt.
Beides am Profibus geht nicht, da hier unterschiedliche Treiber auf dem Panel auf die gleiche Schnittstelle zugreifen müssten.

Was auch interessant ist, ist die Verwendung einer INAT S5/TCP-100 Baugruppe. Damit verhält sich die S5 wie eine S7 gegenüber dem Panel. Damit kannst du S5 und S7 über Ethernet mit dem Panel verbinden


Gruß
Dieter
 
Zuletzt bearbeitet:
INAT S5/TCP-100 kannte ich noch nicht, wäre für dieses Projekt sicher eine Option gewesen. Kommt aber leider zu spät....

Blackmove: Wie sieht denn deine HW Config aus?
 
Zurück