Verbindung PG/SPS via Ethernet und unterschiedlichen SPSen

Waelder

Level-2
Beiträge
964
Reaktionspunkte
117
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich habe ein Projekt mit einer 400er erstellt und habe die Software im Büro getestet, ich habe die Verbindung PG/SPS via Ethernet gemacht und konnte immer verbinden etc.
Nun muss ich die 400er ausliefern und kann sie im Büro nicht mehr benutzen.
Im Büro habe ich eine 300 (317-2 PN/DP) ich habe die Hardware in der 300 entsprechend angepasst und möchte nun das 400er Programm (nur das Programm) auf die 300er laden. Aber die Schnittstelle will das nicht info ist "Kann über eingestellte schnittstelle bla bla usw... nicht erreicht werden..."
Gibt es eine möglichkeit einfach zu sagen nehme die IP adresse ?? Das System motzt wahrscheinlich wegen 300<->400 ? Ich will nicht extra immer bausteine vom einem zum anderen Programm spielen.

Merci vom Wälder
 
Du könntest den Programmordner, der ja unter "Hardware" residiert ganz hoch in den Projektordner kopieren oder auch ziehen. Danach fragt er beim Verbindungsaufbau, wohin er denn verbinden soll, denn es gibt ja keine mit dem Programm verbundene Hardware mehr. Mach aber vor dem Versuch eine Sicherungskopie des Projektes, WinCCFlex mag sowas nicht, wegen der symbolischen Verbindungen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kann mir vorstellen, das STEP7 der Ziel CPU Type überprüft.
Ist der S7-400 CPU in Slot 2 ? Wenn es ist in Slot 3, dann versucht STEP7 ein CPU in Slot 3 zu finden, was nicht geht bei S7-300.

Was gehen sollte:
Der S7-300 CPU per "erreichbare Teilnahmer" zu öffnen, und dann per drag-and-drop die Bausteine von S7-400 Projekt zu kopieren.
Ich glaube aber nicht das man die Bausteine dann online beobachten kann.

Ich denke das PLCSIM wäre die bessere Lösung.
 
Du könntest den Programmordner, der ja unter "Hardware" residiert ganz hoch in den Projektordner kopieren oder auch ziehen. Danach fragt er beim Verbindungsaufbau, wohin er denn verbinden soll, denn es gibt ja keine mit dem Programm verbundene Hardware mehr.
Oho, das wäre etwas neues für mich. Geht dann auch online beobachten ?
 
Muss nochmal aufgreifen... leider

Die selbe problematik ist mit dem WinCCflex Panel
Das mistding will auch die 400er cpu
Kann man das nicht abstellen ? Trotz eindeutiger IP adresse keine Verbindung ?
 
Im Projekt wo die 400er ist eine 300er Station erstellen.
HW-Konfig einrichten, andere IP vergeben.
Programm von der 400er in die 300er kopieren.
400er löschen, IP der 300er ändern.
In WinCCFlex Verbindung neu einstellen.
Bausteing ggf. anpassen.
Nicht alle Bausteine der 400er sind 300er kompatibel. z.B. FC5/FC6

Gruß
Klaus
 