Gesamt Aufbau PanelPC

Gruß dich AOTAG

Ja die Konfiguration habe ich übersetzt und gespeichert.
Außer die beiden LEDs die angehen kommt leider kein weiterer Hinweis.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
mit softSPS hab ich keine Erfahrungen. Welche CPU wird da similiert? wenn du die Beckhoff-DP komplett löschst, kommt dann auch die Fehlermeldung beim Übertragen?
 
Da wird eine S7-300 Simuliert.
Das hab ich noch nicht ausprobiert. Kann ich aber mal machen. Hat für mich irgendwie keinen Sinn gegeben, da ich dann ja nur die PC Station da habe. Aber ich teste es mal.
 
eben. und probier noch irgendeine standart-simöns-DP-Station reinbringen. du stellst dann fest, ob es softSPS spinnt oder Beckhoff-anteil ))
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ah mist, das hab ich zu spät gelesen und nu ist die Werkstatt für heute schon zu.

Also wenn ich die Beckhoff Klemmen rausnehme funktionierts aufjedenfall einwandfrei.
 
was rausnehmen? nur die Klemmen (I/O-Baugruppen) oder kompl. Koppler als DP-Teil? wenn nur die Klemmen-dann, denke ich, du hast eine Unkompatibilität auf Beckhoffebene, falsche GSD oder so. Hast du schon probiert mit Beckhoff-Spezis zu kommunizieren?
 
Tschuldige, das war ungenau ausgedrückt. Nein ich hab den Buskoppler vom Bus getrennt.
Ich wollte heute nochmal schauen das ich TwinCat 30 Tage Testversion runterlade und es damit versuche. Wenn das nicht klappt werd ich da mal anrufen, denn nen Forum hab ich von Beckhoff noch nicht entdeckt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab eben mal testen können, wie es aussieht wenn ich ne andere DP konfiguriere.
Ich hab im HW Manager den ET200B B-4-AO an das PB1 Netz gehängt und nach speichern übersetzen und transferien kam die gleiche Fehlermeldung und Lampen.
Aber ist das nicht normal das er mir nen Busfehler gibt wenn ich sage, dass ein ET200B angeschlossen ist und da keiner dran hängt?

Ich hab bei Beckhoff noch andere Konfigurations Datein gefunden. Eine *.gsg und eine *.gse. Was ist der Unterschied zu einem *.gsd file?
 
Mh hat auch keinen Unterschied gemacht.. Langsam gehen mir echt die Ideen aus und das Internet liefert auch keine Vorschläge mehr?
Hat von euch noch jemand ne Idee?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab grad nochmal im Diagnosepuffer nachgeschaut da steht beim Stop
"Parametrierung für MPI oder DP-Schnittstelle nicht ausgewertet oder inkonsistent SDB1XXX unvollständig, überzählig oder nicht zusammenpassend"

Aber was genau heißt das?
 
Hallo,

von der Sache her sollte das funktionieren. Wir setzen recht häufig ähnliche Hardware ein (Panel677+ Software PLC + BK3100)
Ich hab mir jetzt nicht den ganzen Thread durchgelesen. Je nachdem wie alt deine Soft-PLC ist sollte jetzt schon Simatic
Softnet mit auf dem PC installiert haben.
Schau das Du im Komponentenkonfiguration (Windows-Tray:Computer unten neben der Uhr) die SoftPlc auf dem gleichen Steckplatz hast
wie in der HW-Konfig. Dort in den Eigenschaften auch den CP5611 (?) eintragen (Eigenschaften -> Parameter) (wieder gleicher Index wie in HW-Konfig).
Wichtig ist das HW-Konfig und Komponentenkonfigurator wirklich gleich eingestellt sind .

Den BK3100 würde ich erstmal einfach nur mit einem Eingangsmodul bestücken und in der HW-Konfig 1 Byte (8DE) konfigurieren.
Von der Sache her sollte das ganze dann erstmal anspringen.

Gruß,
Paranoid
 
Ok, das war mir nen Schritt zu schnell. SoftNet ist genau was? Ein Unterprogramm oder ersetzt das dann mein WinLC?

Die SoftPLC läuft auf einem IndustriePC, wobei ich die Projektierung auf einem normalen laptop mit Simatic Manager S7 mache. einen Komponentenkonfigurator habe ich aber nur auf dem laptop, also nicht auf dem wo die SoftPLC läuft. Heißt das dann, dass ich das da brauche?

Wenn ich im Komponentenkonfigurator auf dem laptop schaue ist da auf 1 der CP5711, auf 2 eine Applikation vom Typ Applikation, bei der aber der Bleistift ein rotes Kreuz hat und auf 12 eine Applikation2 vom Typ Applikation auch mit rotem kreuz.

Ich HW-Editor hab ich aber garkeinen CP5711 eingegeben. Da stell ich ja nur die PC-Station, also den IndustriePC ein. Der hat ein CP5611 Hardware mäßig drin. Muss ich den trotzdem zur PC-Station hinzufügen?

Ja ich hab bisher nur 2 8-kanal DI dran hängen.

Bisher sind da nur WinLC auf 2 und auf 2.1 steht PG
 

Anhänge

  • DPMaster Netz.JPG
    DPMaster Netz.JPG
    137,7 KB · Aufrufe: 12
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich versuchs mal schnell zu beschreiben. Bei den neueren Soft-PLCen wird
Softnet (=Komponentenkonfigurator) mit installiert. Bei älteren Varianten kann
es sein das es das noch nicht gab. Ich weiss nicht genau ab welcher Version
das passiert ist.
Das was Du im Bild siehst wäre die Einstellung wie man sie auf dem Panel PC
machen würde und wie die HW-Konfig dazu aussehen würde. Die Einträge
für WinCC flex/ IE-Allgemein und OPC-Server vergiss einfach.

Wenn Du keinen Komponentenkonfigurator auf dem IPC hast würde ich vermuten
das man irgendwo in den Eigenschaften der Soft-PLC den CP zuordnen muss.
 

Anhänge

  • ipc.JPG
    ipc.JPG
    210,1 KB · Aufrufe: 15
Ah Danke, das versteh ich schon eher. Danke für das Bild!

Wenn ich in meiner PC-Station WinLC hinzufüge setzt er automatisch auf 2.1 DP. Muss ich das irgendwie löschen oder projektiere ich die CP dazu und häng das Profibus Netz daran? Wobei ich aber glaube, das er mir den CP, wenn ich setze, auf Steckplatz 3 einsortiert und nicht als Submodul der WinLC

Die Einstellungen die ich bin der WinLC vornehmen kann sind minimal. Es reicht also nicht unter PC/PG Schnittstellen bei der Anwendung winLC den CP zu hinterlegen? Ich dachte, da der CP5611 ne eingebaute Karte ist, reicht die Hardware zuordnung.

Meinst du ich kann SoftNet einfach auf dem rechner dazuinstallieren und die Einstellung darüber machen oder muss ich da nen anderen Weg finden?
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich hab das gerade mal ausprobiert.
Du hast bei dir eine WinLC RTX 4.2 projektiert, da sind die IF1 IF2... mit drin. Wenn ich das mache sagt er mir bei der Übertragung aber, das die Offline und die Online version sich unterscheiden.
Ich muss eine WinLC mit der BestellNr. 6ES7 611-1PY00-0YB7 projektieren und da hab ich nur 2.1 DP und ich weiß leider nicht wie ich das gegen einen CP tauschen oder um einen Substeckplatz erweitern sollte.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

da hast Du ja ne ganz aktuelle Version erwischt ^^
Habs grad auch mal ausprobiert - das Ding wird ganz anders parametriert.
Der CP-Typ lässt sich nicht wählen.
Zu der Version findet sich selbst bei Siemens nicht besonders viel.

In der Doku von der V3 ( http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7216121 )
ist auch nur die Rede vom CP5613. Möglicherweise geht es dann mit
dem CP5611 wirklich nicht.
 
Dann ist die Frage ob es sich eher lohnt ne neue CP zu kaufen oder ne neue WINAC lizenz. Wobei ich keine Ahnung habe wo das preislich so liegt.

Aber in der Anleitung steht auch:
Unterstützung externer Verbindungen über die Karte CP 5613:
– WinLC unter Windows NT: Sie können für die Treiber der Karte CP 5613
Zugangspunkte (WinLC_0 bis WinLC_8) einrichten.
– WinLC RTX: Die Echtzeittreiber (RTX) für die Karte CP 5613, die mit
WinLC RTX installiert wurden, unterstützen keine Zugangspunkte. Wenn Sie
externe Zugangspunkte für WinLC RTX einrichten möchten, müssen Sie​
eine zweite CP-Karte (z.B. CP 5611) verwenden.

Heißt das, eine CP5611 läuft nur als ergänzung zu einer 5613?
 
Für mich liesst sich das so als wenn die CP5611 gar nicht nutzbar wäre
für diese WinLc-Version.
Wenn Du ein Upgrade auf RTX 2010 kaufen würdest dürfte das günstiger sein als ein
neuer CP. Dann würde ich mir das von Siemens absegnen lassen das
das mit Deiner Lizenz/Version funktioniert.
 
Zurück
Oben