Moin,

ich hab ein kleines Problem. Und zwar möchte ich eine IFM Druckmessdose (PN2023) an einen Analgoeingangskarte von Siemens (6ES7 331-7KF02-0AB0) anschließen. Messbereich 4-20mA= 0-25bar
Druckmessdose ist eingestellt das es diesen Wert ausgibt, aber am Analogeingang kommt kein Wert an (Overflor)

Anbei hab ich die Anschlussart wie ich ihn angeschlossen habe und ein Auszug aus der Doku der Druckmessdose wie sie angeschlossen werden soll.

Ist er richtig angeschlossen und wodrauf muss der Analogeingang eingestellt werden?

Momentan eingstellt 4-20mA 2-Draht (Analogeingang)

Gruß Jusch
 

Anhänge

  • Bildschirminhalt erfassen-1.jpg
    Bildschirminhalt erfassen-1.jpg
    57,1 KB · Aufrufe: 194
  • CCI2.JPG
    CCI2.JPG
    167,5 KB · Aufrufe: 163
Ist das wirklich 2 Draht ??

Ich bin ja kein Fachmann auf dem Gebiet aber bei 2 Draht wird doch die Sensorspannung mitgeführt. In deinem Fall hat der Sensor doch eine eigene Spannungsversorgung womit ich erst mal auf 4 Draht Tippen würde !!

Steht dazu was genaues in der Anleitung ?

Grüße
wiesel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie ist dein 2 oder 4-Draht definiert. Ich geh immer davon aus wenn die Sensorleitung die das Analogsignal überträgt mit zwei oder vier Leitungne ausgeführt ist, das es dann zwei oder vier Draht ist. Da ein Pt100 z.B. mit zwei oder vier Draht angeschlossen werden kann um den Leitungswiderstand auszumessen.

Der Analogeingang ist auf 2-Draht eingestellt.

Ich probiere erstamal die 0V mit Mana zu verbinden ob das besser ist. Dafür muss ich aber erstmal zum Kunen vor Ort, also es dauert ein klein bisschen bis weiß ob der Versuch geklappt hat.

Danke schonmal Jusch
 
Bei einem PT 100 sind die anderen Leitungen nur zum Messen des Kabelwiderstandes:

I------------------------ 1
I------------------------ 2
III
I I PT100
I I
III
I------------------------ 3
I------------------------ 4

1 / 4 --> Messen den Widersand des PT100
2 --> Leitungswiderstand 1 --> 2
3 --> Leitungswiderstand 3 --> 4

Im Berech Strommessung ist bei 2 Draht
--> Der Sensor hat keine eigene Spannungsversorgung somit wir Die Spannung mitgeführt und der Sensor regelt den Strom auf der Leitung.

I------------------------ + Sensor ändert den Stromfluss
III
I I Sensor
I I
III
I------------------------ -

Im Bereich 4 Draht
--> Der sensor hat eine eigene Spannungsversorgung
Bei dir +/- Seperat gelegt.
Prinzip:

I------------------------ 1 Ader 1 hat den Plus
I
III------------------------ 2
I I
I I
III------------------------ 4
I
I------------------------ 3 Ader 3 den minus


Stromausgang über Ader 4 oder 2/4
und somit 4 Adern.

Grüße
wiesel
 
Zuletzt bearbeitet:
für die beurteilung ob zwei oder vier draht reicht das anschlus schema nicht aus, da der sensor über einen zusätzlichen schaltausgang verfügt. ich gehe im besten fall davon aus, dass die anleitung richtig gelesen wurde.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich bin der gleichen Meinung wie Wiesel und würde jetzt behaupten:
Der Analogeingang ist auf 2-Draht eingestellt.
das ist falsch.
Richtig:
4-Draht im Hardwaremanager einstellen und Würfel an der Analogkarte auf C stellen.
Der Anschluss an die Analogkarte so belassen und darauf achten (wie auch 4L sagt) 0V auf Mana.
Was bei einem passiven 2-Draht 4-20mA Anschluss schon mal falsch wäre.
 
Wie man hier im Forum schon in vielen Beiträgen zu diesem immer wieder neuen alten Thema lesen kann, sind die Siemens-Bezeichnungen 2-Draht- und 4-Draht-Meßumformer ungünstig gewählt. Gemeint ist eigentlich "aktiv" und "passiv". Man muß sich ansehen, in welche Richtung der x...20mA-Meßstrom fließt.
Einen passiven Sensor mit nur 2 Drähten kann man auch so anschließen, daß der Analogeingang als 4DMU eingestellt werden muß:
+24Vext ----- +Sensor- ----- +Analogeingang- ----- 0Vext

Merke:
* Meßstrom fließt aus dem Sensor in den Analogeingang+ hinein = Analogeingang ist passiv = 4-Draht-MU
* Meßstrom fließt aus dem Analogeingang+ in den Sensor hinein = Analogeingang ist aktiv = 2-Draht-MU

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wir versuchen uns im hintergrund grad darauf zu einigen, was paule damit eigentlich sagen wollte...

jetzt hab ich es in einem eigenen beitrag wiedergefunden:

Bei 4-Draht ist MANA isoliert, also unverbunden, auszuführen.

also alles richtig gemacht, wenn es sich um 2-Draht handelt.
bei 4-Draht wie oben und wenn wir dir jetzt noch das von 2-Draht als 4-Draht erklären sollen, wirds verwirrend (für dich *g*)
 
Merke:
* Meßstrom fließt aus dem Sensor in den Analogeingang+ hinein = Analogeingang ist passiv = 4-Draht-MU
* Meßstrom fließt aus dem Analogeingang+ in den Sensor hinein = Analogeingang ist aktiv = 2-Draht-MU
Genau! (das wollte ich damit sagen 4L)
Und wenn der Sensor eine externe Versorgungsspannung hat, ist er in der Regel das aktive Element und muss auf einen passiven Analogeingang treffen.
Wie es auch zur 99% Wahrscheinlichkeit bei Jusch der Fall ist.
aktiv auf aktiv geht nicht und bei passiv auf passiv passiert nicht viel.
 
Danke für eure Tipps,
ich werde ihn auf 4-Draht umstellen und auf C umstecken.
Da ich auch denke, laut ifm-Beschreibung das es auf 4-Draht eingestellt werden muss.

Nur diese Woche wird das leider nichts mehr, da ich wonders hin muss zur Inbetriebnahme. Aber werd es gleich in der nächsten Woche in Angriff nehmen und zu diesem Kunden fahren und es probieren.*ACK*

Gruß Jusch
 
Moin,

hab den Analogeingang auf 4-Draht umgestellt und nun bekomm ich auch einen vernünftigen Wert angezeigt.

Danke an alle.

M.f.G.